为什么墙面抹灰容易空鼓和裂缝

如题所述

墙面能有多少花样?网红家居图告诉我们,一切皆有可能。但想要家一直美下去,首先得有一面坚固的墙。墙面装修也有很多技巧,快拿小本本记下重点。

Part.1抹灰(批荡)

无论是毛坯房,还是老房打拆改造,墙面都先得抹灰。如果发现施工队还没很好地进入工作状态,那得注意监工了,因为这里有很多讲究。

(图片来源于网络,侵删)

1、新旧墙交接处,一定要挂钢丝网。

2、墙面上下要做好冲筋,不然上下墙的厚度差别会很多,夸张起来,可以相差50mm。

3、水泥砂浆比例1:4左右,厚度大约20mm即可。如果配比1:2.5,或者太厚,会有裂缝。

4、如果发现老房子是黄泥批荡,一定要铲掉,重新用水泥批荡,否则扇灰刷漆后容易脱落。

(图片来源于网络,侵删)

5、有的装修合同里,并没有详细注明施工工艺,所以后期增项单会突然出现钢丝网一项,屋主要特别注意。

Part.2墙地固

墙地固,行内人称“黄墙绿地”。可能大家很少会听说过,但其实这也是一个关键步骤,优点多多,例如它耐水防潮。

特别是想要在家里铺木地板的屋主,刷了地固,可以避免木地板受潮变形。

有人会将801胶水、界面剂、墙固,三者作比较。其实它们作用相似,只是材料不同。

①墙固具有优异的渗透性,能充分浸润墙面基层,提高基层粘结强度,防止空鼓。

②界面剂仅用在墙体表面做表面处理,它可以让墙面变得粗糙,增加对基层的粘结力,避免抹灰层空鼓起壳。

③而801胶水里面含有甲醛,不环保,已经被淘汰了,但因为价格便宜,有些施工队还是会用来调腻子,大家一定要问清楚。

从环保性来讲,墙地固>界面剂>801胶水。

Part.2-1厨卫防水材料

同样是墙面装修,卫生间、厨房都跟其他空间有所不同,抹灰之后不是要做墙地固,而是防水,造一个“蓝墙绿地”。

1、卫生间在涂刷防水浆料前,墙地面阴角和管角等地方要重点防水,要用管角水不漏。

2、墙面用高效防水,即刚性防水。它可渗透到微细孔缝,从而达到防水效果;因为墙上需要贴砖,刚性防水的附着力很强,贴砖省力牢固;也因为墙面不会经常受到挤压,所以没有柔韧性也没关系。

3、地面用柔性防水。柔性防水可以在地面上形成无缝的整体防水膜,像一块防水的面膜,彻底杜绝渗水,还具有一定的柔韧性,拉伸的强度更好,不容易开裂,能抵抗一定变形。

4、地面做好防水之后,要反向往墙面刷300mm的柔性防水,保护墙面底部。墙面防水至少涂刷到2400mm的高度。

5、柔性防水可以覆盖刚性防水,但不能反着来。

Part.3腻子

腻子有很多种,但基本操作都是类似的,只是效果不同,价格也不同。不过Andy建议,最好用耐水腻子,可防墙裂或空鼓。

1、阴阳角最好使用PVC阴阳角条找平,这样阴阳角顺直。

(图片来源于网络,侵删)

2、全屋墙面要挂纤维网,纤维网交接处需≥100mm。 3、腻子粉要涂刷三遍:

①第一遍是底层腻子,要进行局部找平,每次要等干燥后才能进行下次施工;

②第二遍是第一层面层腻子,厚度控制在0.8-2.5mm;

③第三遍是第二层面层腻子,厚度控制在0.8-2.5mm,要保证面层平整光洁。

4、最后一遍腻子干透后使用行灯和砂纸进行打磨,打磨完成后需检查是否平整及有明显砂纸痕迹。

Part.4涂料

国内常见的涂料品牌有立邦、多乐士、芬琳漆等,主要做水性涂料为主。选购时挑大品牌的基本不会错,如果担心质量问题,可以重点关注这三点:

1、第三方检测机构出具的检测报告,看各项指标与标准之间的数据差距。

2、看环保认证,健康环保产品包装上都有通过中国环保产品认证,中国环保产品认证标志是国家最严格的认证标志。

3、看抗污性和耐划性,可以看看商家是否有这一块的试验展示,或者用笔画一下,再用湿抹布擦一擦,看是否能毫无痕迹。

一面墙也有很多工艺要讲究,可别不当回事。想要看更多关于墙面的知识?公众号内回复关键词墙面,会有意想不到的好干货。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-02

1、墙面太过干燥,没有预先洒水,水泥砂浆里面的水分挥发太快。

2、没有按照操作规范去做,一次性抹灰太厚。

3、水泥标号太高,墙体水分不足又缺乏保养。

扩展资料:

质量问题

1.粘接不牢、空鼓、裂缝:粉刷层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,砼表面不涂界面剂。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀收缩应力,形成干缩裂缝。水泥砂浆墙面裂纹、泛霜、脱落 [2] 

2.抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超出规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持20mm以为宜。操作时应分层、间歇抹灰,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。

3.门窗框边缝不塞灰或塞灰不实,在窗框两侧产生空鼓、裂缝,应把门窗缝当作一个工序由专人负责,门窗框边缝一定要待打好发泡剂后用水泥砂浆或细石砼填塞,以防开裂渗水。

4.墙面粉刷使用不同品种砂浆要分清,不得混用,砂浆做到随拌随用,严禁使用过夜砂浆,操作时落地灰要随时清理干净。



本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-24
  一、导致墙面抹灰空鼓和裂缝的施工错误  1、抹灰前基层清理不干净,不同材料的墙面连接未按照规范规定设置钢丝网;   墙面浇水不透;   外墙粉刷墙面没有分格或分格过大。  2、原材料质量不符合要求(沙粒过细,含泥量大,水泥安定性不合要求);   砂浆未搅拌均匀。  3、几层凹凸偏差较大,一次抹灰过厚,没有分层抹灰或各抹灰时间间隔太近;   抹灰总厚度大于35mm时未采取加强措施。  4、各层抹灰层配合比相差过大,强度等级较高的水泥砂浆粉刷在强度等级较低的面层或实惠砂浆面层上。  5、气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。        二、抹灰空鼓和裂缝问题的防治措施  1、基层处理要求   A、几层表面的污垢必须清除干净。不同基层材料相交处必须使用钢丝网,每边搭接长度为不小于100mm。   B、抹灰前对凹凸不平的墙面必须剃凿平整,孔洞或凹陷处必须用1:3水泥砂浆浇水润湿堵严分层抹平。   C、基层太滑时,应凿毛或刷一道界面剂。   D、对于轻质隔墙,如GRC板、加气混凝土条板、石膏珍珠岩空气条板、各种砌块(轻质空心砌块)等,必须铺设一条钢丝网片,再粉水泥砂浆。  2、基层墙面应提前浇水,要浇透浇匀。  3、外墙必须按照设计要求做分格条。  4、抹灰用得砂浆必须是有良好的和易性。  5、水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆不能前后覆盖或混合抹涂。  6、分层抹灰的水泥砂浆墙面,底层抹灰砂浆的强度不能低于中层,中层抹灰砂浆强度不能低于面层。  7、当基层墙体平整和垂直偏差较大,局部抹灰厚度总厚度超过35mm时应在基层每隔一定间距以钉缠上麻绳的钉子等措施再进行粉刷。  8、抹灰未收水前不得搓压。  9、产生空鼓、裂缝部位应用割刀割除范围,再剔除,然后重新抹灰。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-11-08
不空鼓说明 与底层粘接的还是比较好, 开裂原因有二 一是水泥标号过高 砂浆比例不合对比要求 导致抹灰后出现裂纹, 二是 墙面底层 抹灰时 没有充分湿润墙面 导致抹灰后抹灰层因为缺少水分出现干裂纹, 不过只要不空鼓 就没问题 一般裂纹用涂料是可以盖住的, 如果有空鼓点 就不行了 时间久了会更严重。
第4个回答  推荐于2017-09-30
一、导致墙面抹灰空鼓和裂缝的施工错误
1、抹灰前基层清理不干净,不同材料的墙面连接未按照规范规定设置钢丝网;
墙面浇水不透;
外墙粉刷墙面没有分格或分格过大。
2、原材料质量不符合要求(沙粒过细,含泥量大,水泥安定性不合要求);
砂浆未搅拌均匀。
3、几层凹凸偏差较大,一次抹灰过厚,没有分层抹灰或各抹灰时间间隔太近;
抹灰总厚度大于35mm时未采取加强措施。
4、各层抹灰层配合比相差过大,强度等级较高的水泥砂浆粉刷在强度等级较低的面层或实惠砂浆面层上。
5、气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。
二、抹灰空鼓和裂缝问题的防治措施
1、基层处理要求
A、几层表面的污垢必须清除干净。