88问答网
所有问题
煤矿井下单相127为什么零、火之间没电压,但零、火对地都是50多v?
煤矿井下单相127为什么零、火之间没电压,但零、火对地都是50多v?
举报该问题
推荐答案 2013-12-09
(假如是三相Y接那么)127V是线电压。
如果绝缘好的话,每线对地应是73.32V左右。
现在你测得二条线对地都是50V多点,极可能是测的同一相。
如果是单相127V,每线对地电压视线路绝缘而定,对地绝缘电阻小的线,电压也低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKgBcB1aM1BaMaKBMSa.html
其他回答
第1个回答 2013-12-08
没有零线,那是一个660V变127V的变压器,二次侧没有零线,二次侧火线与火线之间为127,火线对地为73V
第2个回答 2013-12-08
煤矿井下根本就没得零线,我估计你取的这两根线都是同一相才会有这种情况发生的。
追问
如果是两根线是同一相的话,那么对地都应该是127v才对吧?
追答
不是的,应该是在60多V才对。
相似回答
我在检查设备
电压
时,发现
零火之间是
237
V,火地之间是
187
V,零地
之间是5...
答:
可以说正常也可以说不正常。
造成这种现象的原因是:由于你地线未接
。所以零线和火线(其实你的零线或者火线并不确定,互换也可,你说的设备如果我没猜错的话是单相输出。)形成了串联通路,他们本来对地滤波的元件(比如说高压瓷片电容)就形成了分压,由于滤波电容的容量不一样大,所以串联分得的电压不...
地线和相线
之间电压是
170伏
,地零之间是50多
伏。相零之间是220伏,是怎 ...
答:
地线和相线之间电压是170伏,地零之间是50多伏。相零之间是220伏,
这种情况是地线接地不良,接地电阻过大所致
。
零火电压是
235伏,火线
对地为什么是
200伏,怎么回事
答:
零火电压是235伏可能的原因是:1.供电电压偏高
,但在标准范围内(电压波动上限为7% );对于单相电来说也有可能是工作零线电阻偏大该相又负载偏轻的缘故。火线对地为什么是200伏的原因可能是供电电压偏低,但在标准范围内(电压波动下限为10% );工作零线接地故障也会出现这种情况。
万用表测
单相
交流
电压,零
火线
之间
为222
V,
而火线地线之间只有122V,这两...
答:
一般中国农用电所谓的零线是相对来讲与火线应有220V
电压,
火线与火线应为400V左右,地线和零线与火线电压应为220V左右,如零线和地线与火线电压只有几十或110V,说明火线或地线接触不良或断路。 说明电力系统三相不平衡,造成中性点电位漂移。从
零
上升到八十几v。而且零线很长,电阻较大,压降也较大。
火线对零线电压220V
,但
火线对地和零线
对地都
有120v
电压,
请问
为什么?
答:
故障情况如开关控制火线,零线断线、地线接触不好、导线漏电等会使零线对地有电,即使正常运行的,零线也会经常对地有电压的。所以摸零线的时候,不会触电,因为我们自己是站在地上的,零线是接在土里的,零线和我们的身体、大地都是同电位,没有
电压,
电流不会流过我们的身体,我们感觉不到电的存在...
为什么
火线
对地是
220v,零线对地却是12v呢?
答:
零线
对地电压
高,说明楼主所用电网当时三相负载不平衡,使零线对地呈现高电压70多伏,由于居民区多是单相电用户,负载变动参数大,有时零线呈现
电压是
正常的。交流电:由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故...
单相
二线制,火线和零线
之间电压
也是220V吗?
答:
对是的!这叫做线
电压,
也就是一条相线(也就是火线)和零线(或地线)的电压,如果二条都是相线(火线)的电压是380V;我国供电标准是电压的±10%都属于正常,也就是线电压为198-244V是正常的,相电压为343-422V是正常的,如果偏离上下限值可以反映到当地供电部门,要求调到标准电压范围。
...
V,
而地线与火线是60V,能工作但漏电,这是
为什么?
答:
接地线接地不良 虚接 也可能接地线就没入地 家用电器漏电后电流不能正常入地 断路器不过流跳闸 如有漏电保安器也不跳闸的话那说明接地根本没有入地 所以与零线有108
V电压
与火线只有80V电压这80V电压也就是用电器漏电点的压降 抛砖引玉 希望对你有所帮助 ...
大家正在搜
煤矿井下常用电机电压是多少
煤矿井下最高电压是多少
煤矿井下照明电压为多少
为什么煤矿用3Kv电压
煤矿电压多少为高压
煤矿电压为什要用660v
煤矿井下用电电压
220v电压电流是多少
煤矿为啥用127电压