六氟化硫断路器测量水份有什么要求吗?

如题所述

六氟化硫断路器含水量测量要求
测 试 内 容 标 准 (μl/l, 20℃)
六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。≤150
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。 ≤150
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。 ≤200
运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。 ≤300
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答