88问答网
所有问题
美的空调5匹风管机外机不起动,通电话外机(LED1、LED2、LED3)的灯就是:灭、闪、闪……是
美的空调5匹风管机外机不起动,通电话外机(LED1、LED2、LED3)的灯就是:灭、闪、闪……是什么问题???
举报该问题
推荐答案 2015-09-17
原因:风机速度失控
1:风机线圈烧坏——更换风机
2:风机接触器烧坏——更换接触器
3:风机线路接错——检查并重新接风机线路
4:风机选型错误——重新选型
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKgBB11acgVMM1SMVaa.html
其他回答
第1个回答 2014-05-04
冷冷凝器管温传感器故障!
追问
谢谢
本回答被提问者采纳
第2个回答 2014-05-09
找售后啊,不要自己搞
第3个回答 2014-05-04
通讯故障啊,请找专业电器维修部门维修
追问
如果说通信故障的话就不单单是外机不工作,就连内机也不工作了……
相似回答
美的
5P吸顶
空调
室外
机LED1,LED2,LED3
闪烁代表什么故障,亮一个,亮两...
答:
故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路
。E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。
美的5匹风管机外机LED1,LED2
同时闪烁,是什么故障?求解
答:
5、缺氟也有可能
。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
...
机不
启动,室外机电路板上
LED1
不亮
LED2
和
LED3闪
答:
若室外风机和压缩机全停(不制冷)则问题多半是出现在室内机电路板上控制
外机的
继电器或它之前的三极管;若空调有出现短暂的制冷才出现室外机自动停机则是室外机的风扇故障(启动电容或电机绕组);若室外机的风扇工作正常而不制冷则可能是压缩机的启动电容降容或失效,但日常若发现室外风机不工作且压缩机...
美的空调
kFR
一
140w/s一510
风管机外机不
工作
,外机
主板
Led1闪,
待机时也...
答:
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象
。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热
的原因及排除:
1,制冷剂过多
。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,
管路系统堵塞
。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流...
美的空调五匹外机
板上
led1闪
黄
灯是
什么回事
答:
led1
在
美的空调的5
马力外部板上呈黄色闪烁的原因是室外机的电源线缺相,或者相序错误。解决方法如下:1、风扇线圈烧坏,请更换风扇。2、风扇接触器烧坏,更换接触器。3、风扇电路连接错误,检查并重新连接风扇电路。4、错误的风扇选择-重新选择。
风管机
维护:1、定期检查电气操作条件,例如电源开关,接触...
美的
5P
风管机led2
黄灯闪烁
外机
风扇不转压缩机也不转?
答:
您好!建议联系美的售后检查下哈
美的
5p
风管机外机led1
'
2
'
3灯
一直闪什么
答:
外壳上应该贴有故障信息对照表
美的风管机
故障灯代码大全
答:
过冷出)ECTH12开路/短路(回气)EF紧急运行 F0外机存贮器故障 F7环境温度超出运行允许范围 F8四通阀故障 F9冷媒泄漏 FE主从机通讯故障 H0数码过载 H1定速1过载 H2定速2过载 H3定速3过载 H4高压过高 H5高压传达感器故障 H6排气温度过高 L0过热度太小保护 L1低压过低 L2低压传达感器故障 ...
大家正在搜
美的风管机空调怎么样
美的中央空调风管机
美的空调风管机价格表
美的120风管机e12
美的风管机不制热
美的风管机制热的步骤
美的风管机制热效果不好
美的空调外机
美的的风管机质量怎么样
相关问题
美的空调5匹风管机外机不起动,外机(LED1,LED2,LE...
美的5匹风管机外机LED1,LED2同时闪烁,是什么故障?求...
美的KFR一120w/s一590风管机室外机不启动,室外机电...
美的5匹风管机和压缩机都不转,LED1灯亮,LED2,LED...
美的120风管机运行灯闪烁开机没反应外机LED1.3灯亮2灯...
美的五匹风管机外机灯1.3灯灭,2灯闪是哪里的问题?
美的2匹风管机故障代码
美的5匹风管机外机板led2灯常亮