定时限过电流保护近后备灵敏系数要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-01-13
大于1.3到1.5。定时限过电流保护是作为后备保护使用,要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备,作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端,灵敏系数要求要大于1.3到1.5,作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端,灵敏系数要求要大于1.2。