变频器常见故障及处理方法

如题所述

变频器的主回路包括三相或单相整流桥、滤波电容器、平滑电容器、限流电阻、IPM逆变桥和接触器等元件,其结构通常是单元化或模块化的。不当的使用方法或不当的环境设置可能导致变频器误动作或故障,影响其运行效果。因此,在故障发生前,对可能的原因进行仔细分析至关重要。
1. 主回路常见故障分析
主回路中的许多故障是由电解电容引起的。电解电容的寿命主要取决于其两端的直流电压和内部温度。在设计回路时,已选定电容器的型号,因此温度是决定电解电容器寿命的关键因素。电解电容器对变频器的使用寿命有直接影响,温度每上升10℃,寿命减半。因此,在安装时应考虑环境温度,并采取措施减少脉动电流,如使用交流或直流电抗器。电容器的维护通常通过测量静电容量来判断其劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应更换电解电容器。
2. 主回路典型故障分析
变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸是常见故障。应首先区分是负载问题还是变频器问题。若为变频器故障,可通过历史记录查询跳闸时的电流,若电流超过变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,且三相电压和电流平衡,则可能是过载或突变,如电机堵转。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,这对变频器无害。若电流在变频器的额定电流或电子热继电器的设定范围内,可能是IPM模块或相关部分出现故障。测量变频器主回路输出端子U、V、W与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,可以判断IPM模块是否损坏。若模块未损坏,则是驱动电路的问题。
3. 控制回路故障分析
控制回路中,电源部分是影响变频器寿命的关键,包括平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器。这些电容器的寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器焊接在电路板上,测量其劣化情况较为困难,一般根据环境温度和使用时间来判断是否接近使用寿命。
4. 外部电磁感应干扰
外部干扰源可能通过辐射或电源线侵入变频器内部,导致控制回路误动作,影响正常工作甚至损坏变频器。减少噪声干扰的方法包括:安装吸收装置、缩短控制回路配线距离、增加变频器输出电抗器、按规定接地、安装无线电噪声滤波器等。
5. 冷却系统
冷却系统包括散热片和冷却风扇。风扇寿命受轴承影响,约为10000至35000小时。为延长风扇寿命,一些产品在变频器运行时而非开启试运行时才使用风扇。
6. 电源异常
电源异常包括缺相、低电压和停电等。这些异常可能是输电线路故障或电网波动造成的。为保证设备正常运行,可安装自动切换的不停电源装置或备用稳定电源。
7. 雷击、感应雷电
雷击或感应雷电可能造成变频器损坏。为防止过电压损坏,可在变频器输入端加装压敏电阻等吸收器件,并确保在变频器断开后再操作真空断路器。