第1个回答  推荐于2016-02-03
有区别的,按照绿线的接法不接棕色线的接法是较正确的接法,按照棕色的接法也能实现三相电机正逆转,但是存在严重的短路隐患,试想如果KU1接触器吸合后机械卡住,或铁芯防锈油粘住,或触头被电流烧蚀粘住,这些都会引起接触器不能释放,如果再按KV2,则KU2接通,电源短路。

棕色短接的是接触器的互锁电路,是绝对不允许的。

当然,上图的可逆控制电路里再加入按钮互锁就更完美了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-10-02
根据你的图看,按绿色接法可以是电路有护锁的作用,当电机顺转的时候KM1工作时锁定KM2不工作,如果按反转就一定要先按停止按钮,反之如果电机反转的时候KM2工作的时候KM1不工作,防止误触动,保护电机和线路。
按棕色接法没有保护作用,万一在电机正转是按到反转按纽,电机马上反转,可能对电机及后属设备有损坏的危险。特别是带齿轮转轴输出的容易损坏齿轮