水泥电线杆
有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。
其横截面形状有很多,
但是最
常采用的是环形截面。电杆长度一般为
3
~
15
米。
环形电杆有锥形杆和等径杆两种,锥形
杆的梢径一般为
150
~
270
毫米,锥度为
1:75;
等径杆的直径为
300
~
400
毫米
;
两者壁厚均为
30
~
60
毫米。
由于等径杆没有锥度,
其直径和长度一般都不用计算便可得出,
故不做详细讨论。
单就
抱箍直径
(
半径
)
的确定而言,自己计算远比查图集方便。在此将电杆的相关尺寸和抱箍直径
的计算方法奉上,以方便广大城乡电气同行。
(
12
米
190mm 8
米
170mm
)
水泥电线杆的通用计算公式
:
1
、通过水泥杆的稍径来计算底径:底径
=L/75+
稍径
底径是底端直径
(mm)L
为电杆总长度
(mm)
梢径电杆梢直径
(mm)
例
1.
图纸标某电杆
190-12,
求该电杆的底径。
解:已知
L=12000mm
梢
=190mm
底径
=L/75+
梢径
=12000/75+190=350mm
答:底径
=350mm
2
、从电杆顶端往下任意长度处的直径:
LX=LX/75+
梢径
LX
为所求直径(
mm
)
LX
为所选长度(
mm)
例
2
、某电杆
190-15,
要在该电杆上部:距杆顶处
150mm
有装置安装,求安装处的抱
箍半径并求该电杆
底径。
解:
LX=LX/75+
梢径
=150/75+190=192mm
R=192/2=96mm
底径
=L/75+
梢径
=15000/75+190=390mm
所以安装处抱箍半径为
96mm
电线杆底径为
390mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考