2.5平方电线带不动3P空调。
3P空调制冷的功率是1860W,制热功率1780W(电热1800W),根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、,制热3.58度。电流计算:I=P/U=1780+1800=3500/220=16A,而每平方铜线只可以带动6A。2.5X6A=15A<16A,所以必须用4平方的线。
扩展资料:
房子每个空间所使用的电线规格
1.厨房
厨房必须要用单独一组4平方专线,像油烟机、电饭煲、微波炉等电器一起开动,电线的负荷很大,规格上需要选用4平方才能保证安全。值得注意的是,10A插座只能接2.5平方电线,只有16A插座才能接4平方电线。
2.卫生间
大功率的热水器肯定要单独牵一条4平方专线,保证其正常运行和安全性。另外,其他诸如浴霸、镜前灯这类,2.5平方电线就足够了。不过,卫生间有的集成吊顶组件也是要4平方的,
3.客厅
冰箱、外挂式空调、电视等电器用2.5平方专线,就能保证电线负荷正常。不过,如果客厅用的是柜式空调或者中央空调,那就一定要用4平方专线,因为这类空调的功率也很大。
4.照明电线
家里的筒灯、射灯等这类灯饰的功率都比较低,因而像灯线、控制线用1.5平方电线就可以了。不过,插座的电线就要用2.5平方电线。
5.阳台
阳台上最经常用的就是洗衣机了,用2.5平方线就可以满足了。要是洗衣机放卫生间,用的电线规格也是一样。
参考资料:百度百科-载流量
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
影响电缆载流量的内部因素
1、增大线芯面积提高,电缆载流量线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
2、采用高导电材料提高电缆载流量,如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量,虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。
参考资料:百度百科-电缆载流量