自建房 有独立柱 柱子下边有2M见方的钢筋网 放在一个8CM左右的垫层上,

自建房 有独立柱 柱子下边有2M见方的钢筋网 放在一个8CM左右的垫层上,没有另外外接带铁和大地相连,埋在地下2M左右,导电性能好吗?独立柱里的钢筋可以当做防雷接地的地线吗?有的说不行 有的说混凝土垫层对雷电来说是导电体,可以当做防雷接地。
另外 设备保护接地是否也可以接在独立柱的钢筋上 这样如果雷电劈上去后会对电器(空调 热水器)有影响吗 如果再做保护接地地级的话(弄根扁铁砸下去) 是否需要和避雷接地(独立柱的钢筋)做等电位连接
请大神给个确切的说法 还有如果不行怎么做接地。

    自建房 有独立柱 柱子下边有2M见方的钢筋网 放在一个8CM左右的垫层上,

    垫层如果是亢实的土层,那没问题

    垫层如果是亢实的石头层,那就要看钢筋网四面的混凝土钢筋与填土的接触面积

    柱子与钢筋网的连接是扎筋还是有些焊接,焊接的可以作为共地系统

    柱子与柱子之间的地梁连接构成圈梁最好也有焊接的电气通道;

    独立柱里的钢筋可以当做防雷接地的地线吗,可以这样理解的,混凝土垫层对雷电来说是导电体,可以当做防雷接地。

    但现在的新建房屋,基本要考虑共地设计,从中国农村的住宅土地结构与城市来说区别不大(基本都是密集型分布),不做共地系统基本无法规避技术性问题;

    你提到的问题最终可以与否要看地阻,地阻阻值低于2欧吧就可(农村放宽一些),数据说话才行,猜想没意义

    设备保护接地也可以接在独立柱的钢筋上。 如果再做保护接地地级的话(弄根1.5寸的热镀锌水管砸下去),需要和避雷接地(独立柱的钢筋)做等电位连接,这就是共地系统,如果立柱、圈梁的地阻是符合的,就不用再麻烦了,1.5寸的水管的地阻可能还达不到要求的4欧呢,还是想办法希望立柱钢筋网成功。假如不行,多根地极,地带等技术了。


来自:求助得到的回答