1. 按照《压力管道压力管道设计许可规则》(TSG R1001-2008)进行划分,压力管道分为以下几个类别:
A类:长输管道,用于输送商品介质的管道,分为GA1级和GA2级。
B类:公用管道,包括城镇燃气管道(GB1级)和城镇热力管道(GB2级)。
C类:工业管道,用于企业、事业单位输送工艺介质的管道,分为GC1级、GC2级、GC3级。
D类:动力管道,火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,分为GD1级和GD2级。
2. 各类压力管道的级别划分依据设计范围和工况要求进行。例如:
GA1级:包括输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道;以及输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或等于6.4MPa,输送距离大于或等于200km的长输管道。
GB1级:城镇燃气管道。
GB2级:城镇热力管道。
GC1级:包括输送极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道;输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;以及输送流体介质,设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,设计温度大于或者等于400℃的管道。
GC2级:除GC1级规定的管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性、设计压力和设计温度小于GC1级的管道。
GC3级:输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度大于-20 ℃但是小于185 ℃的管道。
GD1级:设计压力大于等于6.3 MPa,或者设计温度大于等于400℃的火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道。
GD2级:设计压力小于6.3MPa,且设计温度小于400℃的火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道。