内墙抹灰的垂直度平整度要求

如题所述

墙面装修验收标准:

1、墙面观感

检查墙面有无色差、开裂、脱皮、透底等现象,或者出现锈点等质量问题。

2、墙面垂直度和平整度

对于墙面的垂直度和平整度,森美这样做的:首先用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。

其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,而国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。

3、天花墙面检查

天花检查时,假如存在开裂的现象,梁工的做工标准如下:后期整改必须沿着缝刮开5公分把底面全部铲掉,铲掉以后再贴绷带或者是布进行一些加固的措施。

4、空鼓现象检查

检查墙面的时候,用伸缩响鼓锤敲一下,听一下声音,看是否有空鼓。如果说有空鼓的话,可能会有整体面层脱落或者说开裂这样的风险。

扩展资料:

质量问题

1、粘接不牢、空鼓、裂缝:粉刷层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,砼表面不涂界面剂。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀收缩应力,形成干缩裂缝。水泥砂浆墙面裂纹、泛霜、脱落。

2、抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超出规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持20mm以为宜。操作时应分层、间歇抹灰,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。

3、门窗框边缝不塞灰或塞灰不实,在窗框两侧产生空鼓、裂缝,应把门窗缝当作一个工序由专人负责,门窗框边缝一定要待打好发泡剂后用水泥砂浆或细石砼填塞,以防开裂渗水。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-27
其实按照建筑地面工程质量验收规范的话,水泥砂浆地面抹灰表面的平整度允许偏差为4mm,其实不同的种类,不同等级的水泥,是水泥砂浆地面所用的材料,以及沙中有粗砂石屑,这些都是含泥量,不要大于3%。这些问题都是检验的一些方法。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  推荐于2017-09-14
抹灰工程的一些规范要求:

抹灰工程
3.2.1一般规定
3.2.1.1抹灰工程适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体色缝等分项工程的质量验收。
3.2.1.2抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
1、抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
3、隐蔽工程验收记录。
4、施工记录。
3.2.1.3抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。
3.2.1.4抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
1、抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。
2、不同材料基体交接处的加强措施。
3.2.1.5各分项工程的检验批应该按下列规定划分:
1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000mm2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
2、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
3.2.1.6检查数量应符合下列规定:
1、室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
2、室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
3.2.1.7外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
3.2.1.8抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
3.2.1.9室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
3.2.1.10当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
3.2.1.11各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
3.2.1.12外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰之间必须粘结牢固。
3.2.2一般抹灰工程
3.2.2.1一般抹灰工程适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。
3.2.2.2抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。
3.2.2.3一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
3.2.2.4抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体搭接宽度不应小于100mm。
3.2.2.5抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
3.2.2.6一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1、普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
2、高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
3.2.2.7护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
3.2.2.8抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
3.2.2.9抹灰分格缝的设置应符合设计要求;宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
3.2.2.10有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
3.2.2.11一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表3.2.2.11的规定。
表3.2.2.11
一般抹灰的允许偏差和检验方法项次项
目允许偏差(mm)检验方法普通抹灰高级抹灰1立面垂直度43用2m垂直检测尺检查2表面平整度43用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正43用直角检测尺检查4分隔条(缝)直线度43拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
5墙裙、勒脚上口直线度43拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
注:1、普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
2、顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。
相似回答