75千瓦电机额定电流是多少

如题所述

150(A)。

以下是75千瓦的电机额定电流计算方式:

I=P/(√3*V*COSφ)=75/(√3*0.38*0.76)=150(A)。

额定电流由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。

三相电动机的额定电流是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

扩展资料:

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。

电动机输出额定功率时,电源电路流过的电流称为额定电流,单位是A(安培)。电动机刚接通电源时,定子绕组通过的电流叫起动电流。

当电流刚接通时,定子绕组即产生旋转磁场,转子绕组以最大速度切割定子绕组的旋转磁场,于是转子中产生最大的感应电流,感应电流又通过气隙磁场的感应作用,使定子绕组的电流增大。因此电动机的起动电流可达到额定电流的6倍~9倍。

参考资料来源:百度百科-额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-22
解:令电源为交流三相380V,电机功率因数cosφ=0.8
电机额定电流I=P/√3Ucosφ=75kW÷(1/732×0.38kV×0.8)≈142A
答:电流约为142安。本回答被网友采纳
第2个回答  2023-04-05
75千瓦电机额定功率139A
相似回答