1.必须经过有关部门进行结构工程的验收,合格后方可进行抹灰工程。抹灰前应检查门窗框安装位置,将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平。

2.管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥浆或细石混凝土填嵌密实;电线管、消防栓箱、配电箱安装完毕,并将背后明露部分钉好铅丝网,接线盒用纸堵严。

3.壁柜门框及其木制配件安装完毕,通风篦子、吊柜及其它预埋铁件位置和标高准确无误,并刷好防腐、防锈涂料。砖墙基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。

4.根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好抹灰高凳或脚手架,架子应离天墙面及墙角200~250mm,以利操作。屋面防水工程施工前进行室内抹灰时必须采取防护措施,应先抹样板间,经检查合格后全面进行。所用水泥应经过试验,所用的石灰膏熟化期间不能低于一个月。

5.工艺流程:墙面浇水→吊垂直抹灰饼→抹水泥踢脚或墙裙→做护角→抹水泥窗台→墙面充筋→抹底灰→抹罩面灰。抹灰前一天应用胶皮管自上而下的浇水湿润。一般抹灰按质量要求分为普通、中级、和高级三级,室内砖墙抹灰层的平均总厚度,不得大于下列规定:普通抹灰--18mm  中及抹灰--20mm  高级抹灰--25mm。

6.抹水泥踢脚板(或水泥墙裙):用清水将墙面洇透,尘土、污物冲洗干净,根据已抹好的灰饼充筋,填档子,抹底灰一般采用1:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平。木抹子搓毛,常温第二天便可抹面层砂浆。面层灰用1:2.5水泥砂浆压光。墙裙及踢脚抹好后,一般应凸出石灰墙面5~7mm,但也有的做法与石灰墙面一平或凹进石灰墙面的,应按设计要求施工。

扩展资料:

内墙抹灰,大面积开始抹灰前必须先抹一个样板间,待样板间经监理及技术人员检查合格后,方可进行全面施工。所有施工部位必须与样板间标准一致,严格执行样板领路制度。

建筑施工企业中的技术交底,是在某一单位工程开工前,或一个分项工程施工前,由相关专业技术人员向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。