88问答网
所有问题
谁会用三菱PLC控制ABB的变频器。压力传感器,控制线怎么接?变频器的参数怎么修改啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-21
如果是实际应用,不要用PLC,要编程控制,使用时修改设定很不方便.
用PID智能控制仪就可以了,压力传感器接控制仪的输入,主控输出接变频器的模拟量输入,按照使用说明书设定参数,系统可以自动控制变频器,使压力保持在设定范围.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKVVVVBSc.html
其他回答
第1个回答 2010-09-23
你这太笼统了,首先你变频器是端子控制还是走通讯控制的,要了解,ABB变频器是ACS的还是ACC的,压力传感器是做反馈的吗?用的模拟量还是开关量?
第2个回答 2010-09-22
可以用模拟输出端子~你先接好线~然后在变频器参数里设置~参数设置在变频器说明书里面都有的~
相似回答
求
三菱plc
FX2N 通讯
控制
485BD
ABB
ACS550
变频器
通讯
参数
设置.请老师指 ...
答:
再或者,
整个串口调试软件,按照你的理解,用串口直接给变频器发指令
。成功了的话就把数据导入PLC。直接发送,这样比较简单,靠谱。缺点是如果修改其他参数就麻烦了。比如频率,加速度。
求
三菱plc
FX2N 通讯
控制
485BD
ABB
ACS550
变频器
通讯
参数
设置.请老师指 ...
答:
再或者,
整个串口调试软件,按照你的理解,用串口直接给变频器发指令
。成功了的话就把数据导入PLC。直接发送,这样比较简单,靠谱。缺点是如果修改其他参数就麻烦了。比如频率,加速度。
三菱
FX2N_48MR和
ABB变频器
之间如何通讯与
控制
答:
1.首先你要先搞清楚
变频器的
通讯接口是RS485还是RS422或者RS232,然后在
PLC
这边扩展同样类型的接口,先要保证硬件接口一样;2.再看变频器支持的协议,根据协议在
plc
里编写程序。
三菱PLC
与
ABB
机器人如何实现信号连接
答:
1、
PLC
与机器人系统组成:工业机器人与PLC之间有两种通信传输方式:“I/O”连接和通信线路连接。下面介绍最常用的机器人与PLC之间采用I/O连接的控制方法。例如下图的连接,上位机为S7-300,S7-200通过I/O信号与机床连接;S7-300通过PROFIBUS与S7-200连接;S7-300通过I/O信号与工业机器人连接...
三菱PLC
与
ABB
机器人如何实现信号连接
答:
梯形图中的操作结果取决于这些实时状态,而梯形图的刷新逻辑线圈或数据只能在下一个扫描周期内影响到后续的程序执行。总的来说
,三菱PLC
与
ABB
机器人之间的信号连接是通过I/O接口进行的,其中
PLC的控制
逻辑和数据交换在程序的执行和刷新过程中起着至关重要的作用,确保了两者之间的高效协作。
请教
三菱PLC
FX2N通讯
控制ABB
550
变频器
程序
答:
第一:可以先用串口工具测试下 第二:确认串口工具可以通讯上后
,使用
程序测试 第三:通讯不上的话,检查接线,通讯参数设置,从站ID灯
三菱PLC
与
ABB变频器的
通讯程序
怎么
写
答:
主要查看一下
变频器参数
号和读写指令
,PLC
通讯格式是一样的RS D0 K20 D500 K10
求一幅
三菱plc,
昆仑通态触摸屏
,abb变频器的
RS485通信线连接图。
答:
plc
端口设为RS480 触摸屏属性设为与FX2N系列采用480通讯就可以了 ,触摸屏内驱动是厂家做好的。
大家正在搜
变频器的压力传感器怎么接
如何用压力传感器控制变频器
二线制传感器接ABB变频器
变频器接压力传感器怎样设置
压力传感器与abb变频器接线
压力传感器接变频器
压力传感器和变频器接法
变频器接传感器怎样接
压力传感器接台达变频器端子
相关问题
PLC如何才能控制变频器的参数?
求三菱plc FX2N 通讯控制485BD ABB ACS5...
三菱PLC与ABB变频器通信控制字 启动 为什么是1151,...
同一系统中,用触摸屏给三菱变频器设置参数 ,用三菱plc输出...
压力传感器到plc(西门子)的线已接好,并组态。现在利用压力...
怎么用一台abb变频器与一压力传感器够成一个恒压供水系统?
三菱变频器与三菱plc 使用IVDR 指令怎么设置变频器参数
abb变频器参数设置