求自动手动 水塔水位控制箱 的线路图。2个按钮,自动手动旋钮,一个接触器,一个BK变压器,浮球,继电器,

求自动手动 水塔水位控制箱 的线路图。2个按钮,一个自动手动旋钮,一个总开关,一个接触器(220v或380v),热继电器一个,一个BK变压器(把浮球电变成安全的24v或者36v),浮球一个,继电器一个 。我不是 太看的懂线路图 所以最好 能标明哪个是哪个,标明哪个是继电器线圈,哪个是继电器常开点 等等。 要求实现 选自动挡是用浮球自动控制水位(没水了自动启动),手动挡用按钮控制。如果有更简单的能实现这个 的话就 更好了。
4楼的 接触器的 辅助 触点都没有 怎么 吸得住啊,而且停止按钮都没有,

我给你个图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-23
不那么复杂 可以用一个主令开关即可。主令开关中心头接L,1端接交流接触器的线圈1端。2端接浮球1端,浮球2端接交流接触器线圈1端。交流接触器2端接N即可。(主令开关在1即手动,2即自动)
第2个回答  2010-10-07
可以做到 控制电路 24V水位开关触点控制24V小型继电器线圈 小型继电器触点控制接触器(220v或380v)线圈在串联热继电器触点 手动挡用按钮并联在小型继电器触点上就可以了
主电路 主开关到继电器到热继电器到电机
第3个回答  2010-09-23
购一只液位继电器十接触器就实现自动控制了
第4个回答  2010-09-23
可以进我空间看看照片