台达变频器参数不能设置怎么办

设置了密码,还设 置了00-02为08,现在00-02中的参数08修改为00后不能保存显示Err,去00-07解密参数不能修改。怎么办?请老师指教。

输入密码解锁。00-02设08时锁定参数,要设置为09重置出厂值。

    变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。

    控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。 

    最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热

    最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力

    载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

    电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-03
根据参数,00-07输入密码解锁。00-02设08时锁定参数,要设置为09重置出厂值。追问

此时密码不能输入,密码数字不会变,同时学生在此表示感谢

追答

断开变频器的电,等指示灯全灭后重新试输入密码。
网上搜到超级密码57522,不知道是否可用。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-05-19
找到说明书,恢复出厂值,一般变频器都有参数锁定,你要是能找到那个参数改一下就可以了