三相电动机1kw,导线,空气开关,热继电器应该选多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-19
1. 选择三相电动机时,通常每1千瓦功率需要大约2安培的电流。
2. 导线的选择应与电流匹配,推荐使用1.5平方毫米的铜芯线,以确保良好的散热和足够的承载能力。
3. 空气开关的额定电流应略高于电机正常运行时的电流,一般取4至5安培。
4. 热继电器用于过载保护,其额定电流应低于电机长时间运行时的电流,一般选取1.6至3安培,并调节到2.2安培的位置以适应电机正常工作时的负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKSgKVagSVVVMMtVMKa.html
相似回答
三相电动机1kw,导线,空气开关,热继电器应该选多大?
答:
三相电机每KW约2A附近的,电线用1.5平方铜芯线,空气开关取4~5A的,
热继电器选1.6~3A
,调在2.2A位置。
如何
选择三相
异步
电动机
的
开关
和
热继电器?
答:
空开(三相断路器):在电动机启动时,其电流可达到额定电流的4~7倍。因此,
建议选择25A的空开(例如NM10-100/330
,25A)。交流接触器:应选择大于电动机额定电流1.2倍以上的接触器。9A或12A的接触器均可(例如西门子的3TB4022或3TB4122)。热继电器:应选择
交流异步电动机额定电流的1.1~1.5倍
。热...
三相电机
用
多大
的
热继电器?
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A
,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流...
热继电器
整定电流范围
答:
热继电器则应选电机额定电流的1.1到1.5倍
,通常设定为电机的额定电流。热继电器在保护电机时,通过与定子绕组串联,与接触器的控制电路相连。正常运行时,热元件的电流等于电机额定电流,当过载时,电流增大,双金属片加热,触发保护动作。温度补偿设计使得热继电器在温度变化时仍能保持动作准确性。
一千瓦
电机
要用
多大
安培
热继电器?
答:
根据经验公式
1KW电机
如果是
三相
380V的 额定电流时额定功率的2倍 也就是 2A 单相220V的 就是额定功率的8倍 也就是8A 一般
热继电器
电流整定根据要求不同 可以整定额定电流的1~~~1.5倍 但一般也就可以整定到额定电流就可以 如果整定太大了 对电极不好 容易造成电机长时间过载最后烧掉电机 所以...
电机热继电器
整定电流是
多大?
答:
断路器的选择通常是额定电流的1.5到2.1倍,即6A*1.8大约为12A左右
,热继电器
的可调电流整定应选择在1.2倍额定电流,因此整定范围可设定在5A-8A之间,按照这个范围来选择热继电器。二、针对380V,50HZ的
三相
交流异步
电动机,1KW
的
电机
大约需要2A的电流(线电流)。因此,3KW的电机大约需要6A多的电流...
关于
三相电动机
看说明
答:
三相电动机
有功功率计算P=1.732*U*I*cosφ*n P=1.732*380*28*0.85*0.9=14097W=14.097KW
热继电器
的电流选32-40A 熔断器选按电动机额定电流的1.3-2.1倍选用 用6mm2铜
导线
三相380V电动机每
1KW
2A电流 28/2=14KW
知道
三相电机的
额定电流,接触器、
空开
、
热继电器
怎么选择?
答:
启动电流是运行电流的3-7倍
,空气开关
的额定电流等于或略大于负荷额定电流
,热继电器
按负载电流1.1-1.2倍选,接触器按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!