S350变频器在工业水洗机上的应用方案

一、本方案工业水洗机系统构成

•控制系统:由电脑面板、芯片、程序软件、传感器(温度、电机过载检测)等组成。

•桶体:采用不锈钢板焊接而成,用于盛放洗涤用水,与进水管路及排水阀等接通。

•滚筒:全部采用优质不锈钢板制成,筒壁装有溢水小孔与翻斗筋。

•传动体:由变频器、电机、皮带轮、三角胶带及轴承座等组成。

•避震体:由压缩弹簧、拉杆、吊钩及固定支座与阻尼器组成,以减少震动幅度。

•机门:门体采用不锈钢制成,门内装有橡胶密封圈,工作时与桶体密封,在门锁内装有联动开关,保证机器在运转中门不会被打开,确保操作者安全。 

•进水管路:进水管路上装有电磁阀。 

•排水阀:排水阀开启和关闭由电磁阀控制。 

•加热器:本机有二种加热方法,一为蒸汽加热,二为电热。

二、水洗机工作流程

    在洗涤过程中,水洗机会频繁正反转15到20分钟,并在洗涤状态时脱水和二次加水(漂洗)。高脱状态包括高脱1、高脱2、高脱3等三个阶段,高脱3完毕后,进入自由停机状态。

三、接线原理图

四、方案优点

工业洗衣机在工作时会频繁正反转,采用变频控制系统时可以满足以下要求:

◎启动力矩大

◎全程转速稳定

◎加减速过程中不失速

◎宽调速范围

◎二次加水启动时,负载达到最大值,低频力矩输出满足要求

五、S350主要参数设置表

功能码 设定值 功能说明

F0.00 0 控制模式选择为无感矢量控制模式(SVC)

F0.01 1 选择端子起停

F0.03 6 选择多段速

F0.10 180 设定最大输出频率为180Hz

F0.12 180 设定运行频率上限为180Hz

F0.18 - 加速时间,根据水洗机的负载而定

F0.19 10 减速时间设置为10秒

F1.05 1 将停机方式设置为自由停车

F5.00 1 设置MI1端子为正转

F5.01 2 设置MI2端子为反转

F5.02 12 将MI3端子设置为多段速1

F5.03 13 将MI4端子设置为多段速2

F5.04 14 将MI5端子设置为多段速3

FD.00 10.5 设定多段速0最大频率为10.5Hz

FD.01 17 设定多段速1最大频率为17Hz

FD.02 78 设定多段速2最大频率为78Hz

FD.03 110 设定多段速3最大频率为110Hz

FD.04 135 设定多段速4最大频率为135Hz

FD.05 180 设定多段速5最大频率为180Hz

六、主要性能参数表(电流指标)

电流指标 洗 涤

10.5Hz 均 布

17Hz 中 脱

78 Hz 高脱1

110 Hz 高脱2

135 Hz 高脱3

180 Hz

加速电流 25A 15.6A 15A 15A 18A 24A

运行电流 13.6A 14.2A 12.3A 6.4A 6.4A 6.8A

七、小结

洗涤设备一般包括: 洗衣、干衣(蒸汽式)、烫平、熨平、折叠、脱水机等设备。根据具体工艺要求采用S350变频控制系统,可以提高系统运行的稳定性,降低设备磨损,从而大大节约电力、维护等各项成本。