同一配电柜内pc机与变频器用铁板隔离起什么作用?

如题所述

这个就是为了防止变频器干扰PLC,这种做法对于防止变频器的射频干扰效果是比较好的。

变频器在运行过程中,会产生谐波,电源侧以传导干扰为主,这些谐波会注入电网,可能就会出现变频器干扰与其使用同一电源的设备。为了防止这种干扰,比较常用的办法就是在变频器的电源侧加装MLAD-V-SR变频器输入端专用滤波器。

变频器在运行过程中,会产生谐波,负载侧会有传导和辐射两种,传导谐波会顺着线路进入电机,导致电机出现啸叫、震动、过热、绝缘快速老化,乃至频繁损坏等问题;辐射谐波会把变频器与电机之间的连接导线当成天线,向外辐射谐波,进而会干扰其周围的敏感机电设备、仪器仪表、通信等。为了解决传导和辐射干扰,比较常见的方案是解决MLAD-V-SC变频器输出端专用滤波器或MLAD-VR-SC变频器输出端专用电抗器等谐波抑制器件。

扩展资料

一、变频器谐波产生机理

1、整流输入侧

变频器的整流输入侧一般采用三相桥式不控整流将交流电整成直流电,因为由二极管组成的整流桥的非线性特性,会产生谐波电流。一般情况,整流输入的电压波形为正弦波,输入电流波形为畸变的“马鞍波”,谐波电流会从用户变频器端通过电网传播,影响公用电网。

2、逆变输出侧

变频器的逆变输出侧,由SPWM波控制由IGBT等全控型器件组成的桥式电路,从而形成电压、频率可调的三相交流电。变频器输出的线电压是正弦脉宽、幅值相等的矩形波(PWM波)。

变频器谐波

二、变频器谐波的危害

1、使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾;

2、影响各种电气设备的正常工作,使电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热,使绝缘老化,寿命缩短以至损坏;

3、引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,引起严重事故;

4、对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作;

5、导致继电保护和自动装置的误动作,并使电气测量仪表计量不准确。