他的意思就是输出为直流24V供给控制元件,即你的控制元件需是DC24V的,而不能是AC的。因为PLC的输出是经过控制元件形成回路的,如果你的控制元件选择不正确的话就有可能烧坏或无法带动!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKSMMaSgS.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-01
这是常规控制,步骤如下:
1、选用线圈电压为DC24V的
中间继电器
,PLC输出触点控制中间继电器线圈通断;
2、根据
接触器
线圈
电压等级
,中间继电器输出触点一端接入操作电源AC380V或AC220V电源火线,另一端接入接触器;
3、接触器线圈一端接中间继电器输出,一端接操作电源AC380V另一根火线或AC220V零线;
4、如此,PLC程序控制输出通电时,中间继电器闭合,接触器闭合,电机启动,实现了弱电控制强电。
第2个回答 2010-09-15
接24VDC用的。很可能是PLC内置的24VDC端子,可以象外供电。
相似回答
三菱FX1N-24MR型
PLC的输出
端为
什么
有个
24V
?
答:
这24V是供辅助设备的辅助电源
,例传感器用电,外部负荷电源用的
...上各个接线端子的
含义
,还有S/S,
24V
,24G
是什么意思
,为什么S/S要和24...
答:
24V和24G是PLC内部电源(输出用
!),S/S是输入端的公共端,高、低电平都可以,接入自己的24V就是内部供电,也可以另接开关电源更稳定
西门子
PLC
S7-200的5V电源和
24V
电源的用处分别
是什么
?
答:
1、PLC的5V电源是PLC内部信号处理用的,比如CPU主板、内部寄存器、扩展模块接口与通信、IO口的光电耦合器等。
而24V电源是用来输入输出用的
,所有PLC均不是直接输入到PLC内部或输出到外部控制元器件,而是通过光电耦合、继电器的,从而隔离了PLC内部使用的5V电源和输入输出24V信号。2、即使是脉冲输出也是24V...
PLC是
交流220v供电的,但有的模块要
24v
直流
输出
.这是怎么回事?
答:
plc
内部有自己的电源模块,实际上把交流220转化成多种电源,包括直流5V,
24V
等等,但是有的模块输出直流24v,并不是plc内部电源输出的,比如说它的输出模块,
输出24v
实际上是外部电源共给的,简单的也就是说一个电源接到
PLC
上,plc就像一个继电器一样,把这个电源接通输出,当然晶体管单元有些差别,大概...
施耐德
PLC的
+
24v
和0v和com
是什么意思
怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF...
答:
就是
PLC
内部电源
输出
触点。+
24V是
开关电源的正。输入端的COM是输入接点的公共端。可以根据你外接信号是PNP或者NPN而接入正电源或者负电源(DC24V的),当接入正电源时,输入点(I0-I13)就需要接入负电源的信号(NPN)。一般情况下PLC内置的电源是不使用的,都是外接开关电源。
怎样区分
PLC
上的输入电和
输出
电压
答:
一、举例S7-200
PLC
型号 DC/DC/DC 或者 AC/DC/ RLY 或其它型号。1、PLC电源AC表示AC220V,DC表示DC
24V
;2、输入电压DC表示DC24V,一般输入都是24V;3、
输出
DC表示DC24V,RLY表示继电器输出。
请问三菱
PLC输入
端的
24V
接线端
是什么意思
?
答:
24V
接线端是
PLC输出
的24V电源,一般可以做外部X接点的驱动之用,比如接近开关或者传感器电源。
施耐德
PLC的
+
24v
和0v和com
是什么意思
怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF...
答:
+
24V是
内部24V直流
输出
的正端,0V是内部24V直流输出的负端,这两个端子就相当于24V开关电源的输出端,可以用于给光电开关,限位开关等供电。COM是公共端,输入是DC IN COM,接24V的正端或者接24V的负端。输出是Ry OUT COM0/1/2/3,可以接220V零线,220V火线,直流24V正,直流24V负,就当作是一...
大家正在搜
plc输出24v是直流还是交流的
plc输出24v怎么接线
24v电源没输出怎么维修
西门子PLC 200 无输出反应
24v开关电源无输出
24v电源输出电压低
24v开关电源输出电压低
24v开关电源输出短路
电脑电源有没有24v输出
相关问题
PLC输出点电压24V 那输入点呢?
跪求PLC输出端+24V和24G是什么意思,如果要输出应接在...
三菱PLC 输入的COM点个24V+什么意思 我知道输出的C...
plc电路中的24v com 及输入 输出点位的含义
plc选型时继电器输出和24v输出有什么区别
跪求PLC输出端+24V和24G是什么意思,如果要输出应该接...
怎样判断PLC输出是24V还是0V
三菱PLC输入端的24V接线端是什么意思?