测量锅炉水位时,中间会有一个双平衡容室(见插图),其溢流口接1151负压侧,正压侧接另一个接口,同时变送器必须负迁移100% ï¼ˆä»Žè´ŸåŽ‹ä¾§è¾“入信号0-100%,输出100-0% ï¼‰ã€‚

 

投用时需先将双平衡容室中间管注满水,或等待其中水凝满。 

 

如果是常压、开水锅炉,可以不用双平衡容室,变送器低压接上方,高压侧接下方,变送器同样要负迁移,迁移量视锅炉液位两个开口距离定。