我用一个三菱FX1N-40-MT的PLC控制两台57步进电机,我上网查得这个PLC有两个

我用一个三菱FX1N-40-MT的PLC控制两台57步进电机,我上网查得这个PLC有两个脉冲发射端口Y0和Y1,所以我把其中一台步进电机A的脉冲控制连接到Y0,方向控制连接到Y2,但在调试时发现这个步进电机A根本不能实现正反转,只能往一个方向转(程序没有出错),但当我把这个步进电机A的方向控制连接到Y1时(都是同样的程序只是改变了一下Y1而已),电机又能实现正反转了。
那么问题来了,虽然这个PLC有两个脉冲输出端口,但不可能两个端口都连在同一台步进电机里了,这样我还怎么控制两台电机,请问问题出在哪里了?

你用Y0作为脉冲口,Y1作为方向口,然后控制步进电机,正反转就正常了,说明你的步进电机到PLC接线都是正确的。但是用Y2作为方向口,电机就不能正常工作,这个时候你需要用万用表在有脉冲输出时,Y0和Y2是不是分别都有24V电压输出。因为你这种情况,我的第一反应是不是你的Y2的COM端没有接?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答