关于火线掉地漏电保护器不跳闸的问题

测试漏电保护器,将插座的相线用4平方线引出到地,有轻微火花,但是不跳。撒点水,还是不跳。手碰电线,有穿鞋的,跳了。为什么?直接接地漏电电流不是更大么,为啥加个人体就跳了?要的是专业回答,不要复制,不要说地面干燥,地面干燥人体接触怎么会跳闸。

应该漏保不良,参数不正常。漏保跳闸有两个参数,一个是额定漏电动作电流,一个是额定漏电动作时间。你这种现象是不是额定漏电动作时间大。也就是虽然漏电电流够了,时间没有。不过挺邪的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-14
表测一下电流,一般家用漏电断路器的保护阈值是0.03A,那么你测一下火线线头接地时流过的电流是否超过了这个值,超过了就应该跳。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-03-14
问一下,你是将火线零线一起接地还是就火线接地?如果是火线零线接地,可能地有绝缘性,火线零线短路。
不让复制的话,你去看看它的工作原理,百度百科里的就行,漏电保护器不是保险丝,不是看电流大小来开关的。追问

哥啊,就是测试漏电啊,不是测试过流

追答

知道啊,所以问你是怎么引线的。你问题中说“直接接地漏电电流不是更大么,为啥加个人体就跳了?”,我就给你解释这个漏电和电流大小没多少关系,很小的差值电流就可以,和火线上过的电流没关系。

相似回答