关于三相接地和隔离变压器的问题

假如上面的变压器是隔离变压器 不接地 那么人会不会触电?不接地是不是就不构成回路了,所以就不会触电了呢?如果触电,那么隔离变压器是不是也不安全呀 求高手解答
还有 如果有漏电流 那么零线岂不是带电?那么零线就可以对人造成伤害了 ?

三相隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联没有电的直接联系,起到隔离作用。高压隔离变压器应用的场合不同,功能也不同;   

1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;   

2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;   

3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;   

4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;   

5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;   

6、其它一些作用。 

市电经过三相隔离变压器,接触到任何一根火线都不会造成触电危险,但是不能同时接触到两根火线,如果是三相电流不平衡,零线是会带有电压的,一般三相隔离变压器适应于设备净化,滤波,隔离电压,也可以解决零地电压过高的问题。。。

三相隔离变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-04
隔离变压器通常是为了避免供电电源的一些绝缘或干扰问题而设置的,所谓隔离,也只是说电隔离,但是磁路并没有隔离。所以,即使副边没有中性接地点,你去用导线作单相接地时,也会与隔离变压器的原边接地点形成回路。只不过,这个导电回路中经过了隔离变压器的磁隔离,而有较大的阻抗压降罢了。
所以,隔离变压器因为加入阻抗的作用,可以减小短路电流,但并不能完全消除短路电流。如果人去接触火线,可能触电或者造成危险。
三相电路的零线,只有在负荷完全对称的情况下才没有电流,但实际情况是,因为负荷不会完全对称,零线多少会有点电流。这样,零线也并不一定就是安全的。另外,即使是接地线,遇到雷击等特殊情况时,也可能会造成较高的电压而对人构成威胁。用电安全,时时都需要警惕的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-04
三相变压器如果次级中性线不接地,那么当人碰到其中一相火线时是不会触电的。只有同时碰到二相火线时才会构成回,发生触事故。追问

那中性点就不要设置成接地了呗 免得伤人 居民用电量也不大 可是我经常被电

追答

变压器中性点接地是工作接地,是为了保证电气设备在正常和事故情况下,可靠地工作而进行的接地。其作用有二个:1、减轻一相接地的危险性,2、稳定系统电位。
也就是说,如果中性点不接地,当有一相火线因事故接地后,由于对地不构成回路,因此不会跳闸,而这时另两相的对地电压就达到380V,增加了触电的危险性。而中性点接地后,三相对地电压就可以稳定在220V。