净跨5米*5.9米的楼板板厚140mm,用10mm的钢筋间距怎样布置好

如题所述

双层双向配筋,楼板厚度140mm,HRB400,Φ10@150足够。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-15
楼面板宜采用单层双向受力筋,HRB400级,Φ10@150. (即间距150mm)足够。注意多跨的应有扁担筋(即负筋);板边上部应有构造负筋,这是规范的构造要求。
屋面板才需要双层配筋!楼面板不必要。
第2个回答  2017-12-15
建议按Φ10@120上下双向配筋,另四角设放射筋。追问

面上负筋也是10@120吗

追答

面上负筋也是10@120

追问

面上负筋10@150行吗

追答

面上负筋10@150问题不是很大,但安全起见,且也不差这么几根钢筋。

相似回答