88问答网
所有问题
蒸汽管道加膨胀节怎么计算。
我算出蒸汽管道热膨胀量是585,直径189mm。300米一段需要膨胀节吗?具体怎么算?保冷材料为聚氨酯,保温材料为硅酸铝,分别计算。
最高温150最低温0,压力16公斤的。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-16
蒸汽管道热膨胀量是585mm,应进行管道分段设置固定支架和安装
膨胀节
。根据585mm补偿量和DN189的直径,管道每段补偿量不应超过150mm,管道可分为4段并安装4个补偿量大于150mm的管道膨胀节,膨胀节购买时务必选正规厂家和知名膨胀节产品。
建议:蒸汽管道的内压推力和补偿量较大,应与设计院联系,请有资质的设计人员设计后方可施工,膨胀节换用咨询:河北伟业波纹管制造有限公司。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKKgcMVaB.html
其他回答
第1个回答 2010-10-10
对蒸汽管线校核,测算各胀力伸缩节位移及滑动管托可能位移量。蒸汽管线伸缩长度测算公式为:Δl=0.013×L×Δt℃
注:Δl为管线受热伸缩长度,单位mm;
L为两胀力之间管线长度,单位m;
Δt为温度变化量,单位1;考虑安全系数现取定220℃。
即伸缩量测算公式为:
伸缩长度Δl=0.013×L×220
第2个回答 推荐于2017-09-23
蒸汽管道热膨胀量是585mm,应进行管道分段设置固定支架和安装膨胀节。
根据585mm补偿量和DN189的直径,管道每段补偿量不应超过150mm。
管道可分为4段并安装4个补偿量大于150mm的管道膨胀节,
膨胀节购买时务必选正规厂家和知名膨胀节产品。
相似回答
膨胀节
的安装高度一般在多少米?
怎么计算
?
答:
膨胀节
一般用于热力管道。
蒸汽管道
根据不同的管道口径,可在50米加装一个伸缩节。DN200以上通可适当延长距离安装伸缩节。选装伸缩节补偿量一般不大于口径。蒸汽管道安装伸缩节,主要看蒸汽温度和压力,如果温度不高这里按照200度来算,DN200口径以上的建议50米至80米安装一台。如果温度更高的话就可能要50...
蒸汽管道
为DN100,长度为138米,
怎样计算
加几个鼓胀节
答:
蒸汽管道
的
膨胀节
的布置与其管道的温度差相关(即安装时的温度及通蒸汽时的温度)、管道的直线段长度相关(如有弯头可减少膨胀节)及膨胀节的可补偿量相关,也可通过
计算
(即钢的线胀系数按1.2×10的负5次方/每度温差计算,DN10管道一般工程可考虑每50米左右的直管段设一只即可。大管道应多设,小管道可...
直径200毫米的
蒸汽管道
135米长
膨胀节
应该
怎样
设计及尺寸为多少,_百度...
答:
伸缩量 = 0.0125 * L * (t1 - t0)0.0125 mm/m * ºc 碳钢线
膨胀
系数 L
管道
长度 米 t1 最高温度 ºc t0 最低温度 ºc
膨胀节怎么计算
答:
膨胀节
膨胀量
计算
公式:X=a*L*△T x
管道膨胀
量 a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L补偿
管线
(所需补偿管道固定支座间的距离)长度 △T为温差(介质温度-安装时环境温度)具体计算及安装注意事项,咨询:河北伟业波纹管制造有限公司
波纹
膨胀节
补偿量的
计算
方法
答:
3. 如果需要到某一个特定的数字的话可以通过以下的步骤来完成:首先把需要的测量范围确定下来之后再用同样的办法
算
出所需要的数值大小即可。四.波纹
膨胀节
的应用场合:工业设备如储罐视镜液面计浮球泵汽轮机冷凝器蒸发器等。化工生产过程中的加热炉蒸馏塔吸收塔的受热面和烟道气力输送
管线
阀门等。
蒸汽管道
多少米一个彭涨节
答:
这个是需要
计算
的,况且,蒸汽温度、
膨胀节
的性能都不太一样呢。管道伸缩节的布置是根据补偿量的大小来决定的。补偿量的计算:X=axLx△T a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L为管线长度 △T为温差 另外,建议你
蒸汽管道
上不要安装膨胀节,还是老实采用自然补偿吧。
请问金属
膨胀节
的补偿量
怎么计算
,详细的! 谢谢
答:
膨胀节
膨胀量
计算
公式:X=a*L*△T x
管道膨胀
量 a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L补偿
管线
(所需补偿管道固定支座间的距离)长度 △T为温差(介质温度-安装时环境温度)具体计算及安装注意事项,咨询:河北伟业波纹管制造有限公司
金属
膨胀节
的补偿量
怎么计算
,详细的
答:
回答:波纹补zd偿器主要也属于一种补偿元件,该产品在安装时补偿量的
计算
也至观重要。 波纹补偿器补偿量的计算如下: 计算公式:X=a?L?△T x
管道膨胀
量 a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L补偿
管线
(所需补偿管道固定支座间的距离)长度 △T为温差(介质温度-安装时环境温度) 弘盛波纹补偿器设置距离:热水供...
大家正在搜
蒸汽管道热胀怎么算
蒸汽管道膨胀节的构造
蒸汽管道膨胀节间距
蒸汽管道膨胀节安装规范
蒸汽管道用膨胀节规格等级
蒸汽管道一进一出怎么安装
25公斤蒸汽管膨胀节
蒸汽管道膨胀弯多远一个
蒸汽管道的膨胀弯多少米一个
相关问题
蒸汽管道膨胀节安全距离是多少
“蒸汽管道多少米加一段膨胀节”有没有规范标准
压力10公斤DN50的蒸汽管道U膨胀节如何配置
压力10公斤DN50的蒸汽管道U膨胀节如何配置
直径200毫米的蒸汽管道135米长膨胀节应该怎样设计及尺寸为...
蒸汽管道多少米一个彭涨节
DN125蒸汽管道直管多少米加一个膨胀节?
蒸汽管路多少米安装膨胀节