西门子plc系统错误求助

本人在使用西门子时候遇到多个疑问点,烦请高手提醒
1·模式开关如何操作能清除CPU里面原有的所有ob块以及功能块和数据块,是否会将硬件组态一并清除?
2·程序运行时,并排的4个输出模块前三个能正常输出,第四个输出模块不正常(程序里有输出时,模块灯未
亮),如何判断是通讯不上还是组态错误?如果硬件组态跟实际硬件不符时会否sf报错?实际硬件比组态多时报警?在硬件组态窗口在线,某些模块会显示灰掉是什么问题?附图

3·上载的程序中,有些数据地址只显示;例如DBW23。未指明DB块。这么怎么使用的?
本人英文太烂,有些报警不懂附图,洗完高手帮忙提供点思路。

从站丢失。通讯受到干扰或从站无法连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
1·模式开关到stop 在线直接能清除CPU里面原有的ob块,只有系统功能块不能删除,不会将硬件组态一并清除
2·程序运行时,并排的4个输出模块前三个能正常输出,第四个输出模块不正常 那是因为是开关量模块没有硬件组态进去,也不会报警。也只有开关量不报警
不报警说明通讯上了,并组态没有错误。如果硬件组态跟实际硬件不符时,会sf报错?实际硬件比组态多时不报警。在硬件组态窗口在线,某些模块会显示灰掉是因为模块有故障,没上24V电。。追问

谢谢!

本回答被提问者采纳
相似回答