梁板式筏形基础量的钢筋标注问题,急!

梁板式筏形基础量的钢筋标注问题:

是基础梁!!!!!!
图纸上梁钢筋是600X1000;三级钢12@150(4)
9三级钢25;5三级钢25
G4三级钢16

我的理解是 面筋 9个三级钢25的;底筋5个三级钢25的。箍筋4只箍三级钢12圆的间距150 腰筋4个三级钢16的.

按理来说梁板式筏形基础量的钢筋标注根据04G101-3应该是:600X1000;
三级钢12@150(4)
B:9三级钢25;T:5三级钢25
G4三级钢16

理解为:面筋 5个三级钢25的;底筋9个三级钢25的。箍筋4只箍三级钢12圆的间距150 腰筋4个三级钢16的

但是图纸上有说明说:梁板式筏形基础构造要求详见04G101-3中梁板式筏形基础部分相应构造要求。

现在这个钢筋到底应该怎么绑,设计煤油加B加T啊 ,我 怎么 理解!!!!!

第1个回答  2010-10-13
参见03g101-1 p23,p25
梁下部钢筋通常不采用集中标注,如果采用,则先注上部通长钢筋,在“;”号后接注下部通长钢筋。如果集中标注了梁下部通长钢筋,又在原位标注,则原位标注取值优先(取代集中标注的同类筋)。
当梁底部或顶部贯通纵筋多余一排时,用"/"将各排纵筋自上而下分开.
楼主的理解应该是正确的.
但若上部9个三级钢25的,显然一排不能满足。为施工方便,请与设计方联系
第2个回答  2010-10-03
DL-* 600×1000
�12@150(4)
9�25;5�25
G4�16
如果是这样标注的是 梁的上部筋为 9根三级钢25的;梁的下部筋为5根三级钢25的。箍筋为三级钢12的,间距150的4肢箍, 腰筋(构造筋)4根三级钢16的.
箍筋也用三级钢是否你写错了。
第3个回答  2010-10-03
你按后一个理解是对的,你结合03G101本回答被提问者采纳