88问答网
所有问题
汽水两用锅炉能不能没有水封管?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-02-13
不能。
水封管的作用是泄压,防止压力过大爆炸。
相似回答
蒸汽
锅炉
的
水封
起什么作用
答:
蒸汽锅炉没有水封,只有小型汽水两用锅炉才有水封管
,原理是通过连通器原理,水封管高出锅炉最高水位4米,这时候当压力超过0.4公斤时,锅炉内的蒸汽将水从水封管压出,就是说锅炉内部压力不会超过0.4公斤。水封管有三点要求:1、水封管不得高于4米。2、水封管管径不得小于25厘米。3、水封管不得装...
常压开水
锅炉
的大气管堵塞,气压通过开水箱排放合理吗?
答:
不合理
。国家质量技术监督局2000年发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》:对于工作压力不大于0.04兆帕的小型汽水两用锅炉不允许装安全阀,但必须根据锅炉的额定容量和压力安装水封式安全装置,其水封管内径不得小于25毫米,管子有效水柱高度不得超过4米且只允许负偏差,管上不得装设任何阀门,同时应当...
常压开水
锅炉
的大气管
答:
不合理
。国家质量技术监督局2000年发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》:对于工作压力不大于0.04兆帕的小型汽水两用锅炉不允许装安全阀,但必须根据锅炉的额定容量和压力安装水封式安全装置,其水封管内径不得小于25毫米,管子有效水柱高度不得超过4米且只允许负偏差,管上不得装设任何阀门,同时应当...
汽水两用锅炉
总是超温,有时达到110-111度,是什么原因,而且
水封管
老是喷...
答:
汽水两用锅炉
总是超温,有时达到110-111度。原因是:超压引起的。不超压
水封管
就不会喷水了。锅炉压力高温度就高。你锅炉0.04 ,水封管高度不能超过四米。
额定工作压力0.04MPa的
汽水两用锅炉
压力到达多少才会报警?
答:
0.04Mpα压力的
锅炉
,实际上蒸汽温度只有104度,这个压力变量很小,超压报警都是人为设定的,一般压力报警都设定在安全阀开启之前。
小型
汽水两用锅炉
如何安全使用
答:
小型
汽水两用锅炉
安全使用要做到以下几点:1、要由有资格的单位安装调试,检验验收合格,到市质量技术监督局注册登记,领取《特种设备使用登记证》后,才准投入使用。2、操作工必须经市质量技术监督局培训考核合格,取得操作证,才准操作。3、安全阀灵敏可靠,压力超过0.04mpa即自动起跳排汽,
水封管
上不得...
论
水封管
内径的计算?
答:
《小型和常压热水
锅炉
安全监察规定》第二十八条要求:
水封管
的内径应当根据锅炉的额定容量和压力确定,且内径不得小于25毫米。但是,水封管的内径究竟应该根据什么样的公式去计算?这里没有具体加以规定。水封管的内径为何不能小于25mm?这里没有加以说明。1确定水封管内径的一种错误观点 有人说,可以按安全...
问:0.25t水气
两用锅炉
最大能承受多少压力?铭牌上写的是0.05Mpa
答:
………;(2)
汽水两用锅炉
,P≤0.04Mpa 并且D≤0.5t/h;13.3.3 汽水两用锅炉水封安全装置要求 (1)
水封管
的直经应当根据锅炉的额定蒸发量和压力确定,并且内经不小于25mm;(2) 水封安全装置安装时,水封管下端应当高于最高火界50mm,其有效水拄高度不应当超过4m;(3)水封管上不应当装设任何...
大家正在搜
汽水两用锅炉水封管
汽水两用锅炉水封管怎么安装
汽水两用锅炉水封管图片
汽水两用锅炉的使用
小型汽水两用锅炉怎么不加热
小型汽水两用锅炉怎样加水
汽水两用锅炉特点
汽水两用锅炉怎么安装
汽水两用锅炉价格多少
相关问题
汽水两用锅炉能不能没有水封管
关于小型汽水两用锅炉水封管的问题
汽水两用锅炉水封管排水有些什么原因
求锅炉高手解答,小型汽水两用锅炉水封管最近频繁喷水,以前从来...
请问我的锅炉的水封管可以改用现在的安全阀么,回答有答谢,微信
小型汽水两用锅炉如何安全使用
汽水两用锅炉需要办使用证吗?