老公房阳台排水下水雨水管噪音问题,三根小管+一根大管和水斗,已经包管,无效!

老公房的阳台,楼上的下水管,雨水管都从阳台走,下水管和雨水管都是通过水斗排到下面一个直的大管,不密封。现在已经密封+包管,但是排水的噪音依然很大,受不了。请高人出主意!~能不能把小管和大管连起来?密封好?
总之有什么办法去噪音!~高人指点,我在上海,有高人上门服务更好。
隔热吸音棉已经用了没有,因为不是一根水管,是水管下面是一个漏斗,漏斗再接个水管,要是一根水管,那就好处理了

下水管噪音又称作水锤噪声,解决水锤噪声的主要途径有三个:

一是,将管路所有与墙刚性连接的位置全部断开,改用用弹性减振连接,切断振动的传播途径。这种方法在室内装修完成后,往往受到条件的限制很难彻底地断开全部连接,而只要有一处连接未断开,就会形成声桥,造成振动外传,噪声很难降低。

二是,更换静音水管。不过国内水嘴厂商很少能够提供该指标的检测报告,因此很难评价国内产品的性能。可以选购国外知名品牌的进口产品,国外企业的洁具产品都需要经过检测环节,通过索要一般都能得到。建议选购噪声指标小于40dB的下水管。

三是下水道静音技术。下水管消静音技术:1在原下水管用隔音棉包扎;2有检查口的位置预留孔洞;3接缝用封口胶粘贴;每隔300mm用细铁丝捆绑。楼主可以拆除原有的外管包装层以后加入隔音棉包裹再封闭起来。

——————

以上几条,楼主可以自行根据实际情况采取措施
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-05
用此法可以解决
第一步,拆除原包管道装饰层。
第二部,用“玻璃棉毡”也叫“隔热吸音棉”将管道分别包裹。
第三部,恢复原包管道装饰层
相似回答