配电箱中零线是否必须经过零排端子?
配电箱中零线是否必须经过零排端子?
主开关是2P开关,分支开关有2P开关,也有单极开关,零线和零排端子怎么走线,请提供标准!谢谢!!!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-10
主开关下端的 N 极可以用多根线同时既引到双极开关(一般是漏电断路器)上端的 N 极,也引到零线排上,供使用单极开关的负载(一般是照明)回路使用。
当然,主开关下端的 N 极也可以用一根线直接引到零线排,然后再从零线排引到双极开关上端的 N 极。
这两种方法都可使用,没有强制性要求,以配电箱内空间现场决定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKKMgKcKaacaaSaKtSK.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-06
配电箱中的多路零线接主零线必须经过零排端子:
(1)安装简单方便。
(2)一路出故障不影响旁路。
(3)检查和维修方便。
第2个回答 2013-09-28
零排端子+单极开关接线
相似回答
配电箱中是否必须经过零排端子
汇出
答:
其余两极开关,由于火线零线都是经过开关,所以,最好是两极的开关,用的零线是自家开关出来的,
不建议从零排拉零线
,(虽然可以用,但真的,不建议!)
家装
配电箱是否
每个回路
的零线
都
要
接在
零排
上?该怎么接?
答:
家装配电箱是每个回路的零线都要接在零排上接的方法:最先配电柜里有个电源总开关
,内外线的火线零线进到主空气开关的进线端,外界零线收到零线排上,分电源开关(指往每个屋子一起去的电源开关)的入线线接电源总开关的小组出线端,然后从零线排上再接根零线与分开关火线零线一起拖到卧室的电源插座...
家装
配电箱
,为什么每个回路
的零线
都
要
接在
零排
上?
答:
那么2P开关进线和出来时候,火线和零线都是接在开关的进出线接线端子上的,
也同样不需要经过零线排了
。 差不多安装经常用的三种开关接线方法的,我们不难观察出来,差不多1P开关的零线只能接到零线排里面,其余的开关差不多不用接到零线上的。
零线没有接在
零线端子
上直接接到漏电保护器上面可以正常使用吗?
答:
凡是带有漏电保护的单相空开,输出端零线都必须接入空开的零线端子
,不能直接接到零线排上,否则空开就无法合闸。
只有两根
零线
还
需要零排端子
吗
答:
因为
零排端子
就是用来接零线的,那么两根
零线是需要
接零排端子。
配电箱里的零线
和火线到底要怎么分布
答:
配电箱里
有
零排
和地排接线端,零排它与电箱之间是不通电的,固定时用一块塑料隔开的,你仔细看一下。地排它与电箱是连通的。分别接到各空气开关上,分配给各个房间的照明或者是插座,插座
必须
用带漏电保护的空气开关。至于零线则直接从总开关下口引出,接到
零线端子
排作为零线的进线,灯具、插座等...
家用
配电箱的零线
怎么接?
答:
我们再来看它内部的接线,总开关上口接的是一根火线和一根零线进线(图片中接线不规范,大家不要学习),出线也是一根火线和一根零线,分别接在了分闸空气开关的上口和共用
零排
上面;所有的分闸也就是空气开关,出线都是一根火线,没有零线接线
端子
,所有
的零线
都是回到
配电箱
内然后接在壳上面的共用零排...
配电箱零线
接在
零线端子排
上;与外壳绝缘;电机保护接零接在配电箱外壳...
答:
不可行。如果供电系统是TN-S,中性线(
零线
)与PE线(接地线)除了在进户电源处外,
是必须
分开的。
大家正在搜
配电箱地线排和零线排
电箱零线接线端子排
配电箱零线排是如何固定的
配电箱零线排与接地排
商场配电箱零线为什么不能进零排
配电箱零线排与接地排的视频
配电箱不用零线排
家用配电箱没有零线排怎么办
配电箱零线排规格
相关问题
配电箱中是否必须经过零排端子汇出
配电箱进出线中的工作零线必须通过()端子板连接,保护零线必须...
家装配电箱,为什么每个回路的零线都要接在零排上?
配电箱为什么要有零排
配电箱中的零线排有什么作用
配电柜中零线排的接线
配电柜中的零线排
轿厢连接零线可不用端子吗?