PKPM JCCAD做出来的独立基础 基础截面大小能后调整么?

感觉JCCAD算出的尺寸略大啊 我4层别墅 400*400的框架柱 独立基础截面尺寸能达到2600*2600 有点大了啊

这主要看你如何导荷的。
如果采用的SATWE或者PMSAP的荷载,那么框架柱底就会有剪力和弯矩,使得基础产生偏心。一点点的偏心就会明显加大基础尺寸。尤其是考虑了地震力和风荷载的情况下,剪力和弯矩更大。

由于剪力和弯矩客观存在,所以如果你没其他的手段平衡这种偏心,就只能加大基础尺寸了。
所谓的“其他手段”,主要是在基础间设置拉梁。JCCAD的参数设置中,可以填入拉梁承担的弯矩比例。

如果你用“平面荷载”导荷,柱底是没有剪力和弯矩的,基础尺寸因此会小很多。但是这有些偏于不安全,同时没有考虑平面刚度分配的问题,导荷不够准确。追问

原来是这样,在布置柱的时候 为了室内的效果 把柱偏心了 然后就会造成现在的结果是吧? 设置拉梁的话 是属于条形基础吗。 还有就是拉梁尺寸又是如何确定呢? (刚学这些东西 = = 不懂的好多 真麻烦你了)

追答

嗯,如果你柱不在基础的形心上,通常情况下都会产生严重的偏心弯矩。
拉梁就是独立基础之间的连系梁,并非是条基。

拉梁能分担多少弯矩,这要看拉梁线刚度和基础刚度之间的比值,刚度越大的构件分配到的弯矩越多。

所以如果弯矩很大,那么拉梁就不能做的太小,建议梁高做柱距的1/8~1/10且不小于400毫米,梁宽为梁高的1/2~1/3且不小于300毫米。配筋方面,建议梁面和梁底配置相同的通长钢筋,配筋率(也就是一侧钢筋总面积和梁截面积的比值)不小于0.8%。如果此梁还要承担上面墙体的重量,还需另外计算。

另外这种用来平衡弯矩的梁,距离基础远一些更好,建议设置在地坪的高度。设置在基础标高的话效果差一些。

追问

恩 做了拉梁 尺寸是小了呢。 之后拉梁要验算么?

追答

也未必小。
我上面说的是经验做法,属于比较保守的。
如果你会计算自然应该以计算结果为准。