气动蝶阀的开启和关闭所需的用气量取决于不同口径阀门的气动执行器的大小,而且不同厂家生产的气动执行器的开关耗气量都不一定相同。解决很简单,查一下气动执行器的资料就可以找到耗气量的数据的。大小不一的阀门匹配大小不一的气动执行器。DN200的约1.5升/次(开或关)下同:DN1501升/次DN1000.6升/次DN800.4升/次DN650.2升/次
气动阀门通常都是具有快速切断的功能,电动阀门的速度相应比气动阀门的开启与关闭速度要慢很多。像你说的这种情况下,有三种方法可以解决:
(1)看阀门是否装了快速排气阀,如果装后,把它卸下来,速度会变慢很多;
(2)还有一种方法就是把进气的气源压力调小一些例如正常压力是5.0bar左右,可以调至3.5bar;
呵。技术方面我也不太专业,稍等等技术人员来了,我问下他再回答你吧呵。
(3)加装个定位器,可以控制阀门内介质的流量,流量小了,对管道的
冲击力相应的就没有这么大了。
追问这套答案好眼熟