漏电保护器 出线端以后接线的问题

大家好,我是一个电学爱好者,初级电工,但是现在碰到一个问题,想问问电工高手。

问题是我现实中碰到的。

在一次改灯开关的线的时候,因为以前是一个开关控制20几个灯。

许多房间的灯都是这一个开关控制。后来按经理的要求我改分成4个开关控制。

我就把零线共用,火线每个房间分开走线。由于为了取近。我想把从房间的插座上接上电源,因为房间的插座是24小时有点, 后来我把这几个灯的火线都从这个插座里引出来接上一个开关。 后来我一合上开关,害的整个一大片区域都断电。后来看是漏电保护器跳闸了。经过检查,线路并无短路之处,于是我把灯的火线接了很长连到总电盘那里接上去后,空气开关不跳闸。正常使用了。现在也正常。
(我推断是我的灯的零线是用的以前的零线没和插座的零线一起连接到漏电保护器。所以回去电流不相等,相当于电流经过用电器回到了别的零线(等同于大地)上。构成假漏电,然后跳闸)请问我的推断对吗?

今天我 又碰到一个怪事情,漏电保护器合闸都合不上,一合就跳,然后我查看漏电保护器后面的火线和零线是否短路,用摇表测的火线和零线之间电阻无穷大,说明没短路。然后我测的火线和地线之间电阻为零。零线于地线电阻无穷大。
因为线都是暗线全在墙里,不好插线路。我想出一个计策,《把漏电保护器后面火线和零线调换了一下,原来的零线因为是正常的我改用成火线,原来和地线接通的火线我改成零线接在了漏电保护器出线端,接好后正常使用,漏电保护器不跳闸》。

按我想,这样接不会产生安全事故,只是担心改后的零线由于是大地接通的,(我想会不会电流会经过大地后,进出漏电保护器的电流不相等引起漏电保护器跳闸,)

按漏电保护器的原理感觉应该会跳闸,而为什么能正常使用呢?)

请高手解释一下我的想法正确吗?为什么?非常感谢。

还有很多好的经验可以与大家一起探讨,下次可以再聊。

你用的漏保是4线的吗?不论怎么接线,所有负载电流必须要通过其中N线做回路,不可与其他任何以外的线直通。因为漏保是根据∑I=0为原则的,只要漏电电流超过设计极限就要跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-06
第一条你的推断是正确的但是接法是不对的。第二条你的线路有问题,应该你的线路在哪个地方火线和地线短路了才导致的合不上闸,零线在哪个地方开路了,你好好检查一下就知道了。 因为零线和地线都是接地的用兆欧表量肯定为零的。要不就是你把火线和零线搞错了。
第2个回答  2010-10-07
你这种情况可以定是有漏电,你有无检查一下你漏电开关能不能起作用?如你不解决这问题有可能日后对负荷的破坏是很大。