接地刀闸,隔离开关,断路器如何编号

如题所述

举例:151开关,1511刀闸,1513刀闸,1516甲接地刀闸
(开关即断路器、刀闸即隔离开关
看看规律:
第一位表示电压等级。1表示110千伏,若为2则为220千伏,若为9则为10千伏。
第二位表示该地区变电站代号。
第三位表示该变电站中开关的代号
第四位表示开关对应的刀闸的代号,1表示接I母的刀闸,2表示接II母的刀闸,3表示接线路侧刀闸,6表示接地刀闸(线路侧向母线侧依次加标甲、乙、丙),7表示接旁母刀闸。
具体的编号请参阅相关的规程,各个地方规定会不一样,请结合实际。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-07
编号有很多方式,可以按设备所在的回路编号,也可以按设备流水号编号,目前时兴采用KKS码编号。前两者不用解释都明白,KKS编码规律见相关电力行业标准
第2个回答  2010-10-07
去学高压电工本,学完就知道了。
相似回答