不是亮,是不停闪,钱也够。

电表报警灯闪烁有很多种情况,鉴于你说的不是太详细,我把相对应的错误解决方法发你,希望对你有所帮助,另外,不建议自己处理问题,有问题及时通知供电部门。

一、接线错误报警

    逆相序报警;电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上会显示逆相序。

    解决方法:停电后,对调进线电源A/B/C三相中的任意二相(注:DTS343-3型电表A/B/C三相电源指示灯同时闪烁,表示逆相序)

    缺相报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua Ub Uc出现缺失。

    解决方法:接通缺失对应相的电源即可。(注:DTS343-3型电表A/B/C三相电源指示灯对应相长亮,表示该相缺相)

    失流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现缺失。

    解决方法:接通缺失对应相的电流即可。

    电流反向报警:电表报警灯长亮或闪烁,多功能/智能电表屏幕上-Ia -Ib -Ic出现缺失,

    解决方法:出现-号的电流线对调即可

二、正常使用中预警

    过压报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua Ub Uc出现闪烁。
    解决方法:接入符合铭牌上额定电压。

    过流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现闪烁。
    解决方法:减少负载或更适合的电流互感器。

    欠压报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua Ub Uc出现闪烁。
    解决方法:检查接头是否有松动,有无短路,泄漏电流;接入符合铭牌上额定电压。

    欠流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现闪烁。
    解决方法:检查线路接头是否有松动,虚接现象,合理分配负载,更换合适的电流互感器。

    电流不平衡报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现闪烁。
    解决方法:合理分配三相电源上的负载,力求达到各相电源上的负载相对平衡。

电能表报警灯闪烁、显示逆相序故障处理

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

    可能是家里用电器较多。

    功率较高,用电不符合标准。

    电表出了问题。

    缺相、失流失压、逆向序、电池报警问题。

    报警灯那块的电路出现了问题也会出现报警灯常亮的问题。

    智能电表是一种集多功能、远程传输、数据分析为一体的电能表

    本次换装智能电表对客户是完全免费的。国家电网将有序推进以城镇居民客户为主的智能电表换装工作。

    开发利用清洁能源,倡导“节能减排、低碳经济、构建和谐环境”的全球发展理念已成为发展趋势。2010年的政府工作报告中强调:“大力开发低碳技术,推广高效节能技术,积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设”,因此,发展智能电网是国家“十二五”经济战略。智能电表则是智能电网的重要组成部分,电能表的智能化、信息化已成为目前全球电力发展的新趋势。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
请看一下是报警灯还是脉冲灯,一般电表故障报警灯是常量而不是闪,若是脉冲灯一直闪是正常说明您正在用电,若脉冲灯闪的比较快说明家里用电器较多,或者功率较高本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-02-04
有些电子表走字时候会闪的,就相当于机械表转盘的红色标志线一样作用。如果你没偷电并且确认表内剩余钱数高于报警值,你关掉全部用电器看看是不是就不闪了。
第4个回答  2014-02-05
不是警报灯吧!闪烁的灯应该是用电指示灯,闪烁的快慢就是你用电功率大小,用大功率的电器闪烁就快反之就慢!