高压PT柜三只互感器怎么接线

如题所述

第1个回答  2019-09-27

高压侧接成星形,即三个PT的高压A端,分别经熔断器接至高压母线的U、V、W相。三个PT高压端的X(尾端)相连后接地。

通过PT二次绕组的星形接法,可以引出三个相电压和三个线电压,供需要相线电压的计量或保护装置使用,附属的三角,实际是开口三角,是供监测一次系统接地用的,引出供保护装置使用,正常时没有电压,只有在中性点不接地系统中,发生单相接地时才会有电压输出。

互感器的二次绕组(额定电压为100/√3的那个二次绕组)接成星形,即三个PT二次的首端分别经保险后引出为u、v、w。

另一辅助二次绕组(额定电压为100/3的那个绕组)接成开口三角形,即U相绕组的尾端接V相绕组的首端,V相绕组的尾端接W相绕组的首端,最后由U相绕组的首端和W相绕组的尾端引出开口电压,供绝缘监察用。

扩展资料:

注意,高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。 由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。

但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。低压电流互感器的二次线圈不应该接地。

由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击炉毁仪表事故减少。

另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。

参考资料:百度百科-互感器