三菱FX系列PLC和西门子200系列PLC的指令比较

我是个西门子200PLC的初学者,比如位逻辑指令跟三菱的PLC基本指令两者的比较,能帮我详细罗列出来,我也是个新手没什么积分

三菱FX系列PLC
1. 编程语言

在FX系列可编程控制器控制器中,除基本的指令表变成方式外,还可以采用在图形画面上进行阶梯符号作图的梯形图编程方式,以及对应机械动作流程进行顺控设计的SFC(顺序功能图)方式,而且,这些程序可以相互转换换。指令表及梯形图程序如果按一定的规则编写,也可以实现到SFC图的逆变换。
S7-200一直以来支持强大的浮点运算,编程软件直接支持小数点输入输出,而三菱直至近年推出的FX3U系列才有此种功能,以前的FX2N系列的浮点功能都是假的
3、S7-200的模拟量输入输出程序非常简单方便,AD、DA值可以不需编程直接存取的,三菱的FX2N及其以前的系列都需要非常繁琐的FROM TO指令。
4、CPU226和CPU224XP,标准配置2个485口即PPI口,最大通讯速度187.5K,三菱FX3U之前的所有系列都是一个可怜的422口,而且速度是9.6K。如果需要连个智能仪表什么的则必须另购FX2N0-485BD等特殊模块

5、CPU226的程序容量20K,数据容量14K,FX2N总共才8K.后来的3U倒是有所改进 但三菱的FX2N系列有两个优势,一是高速计数器指令比S7-200方便
二是422口比西门子的PPI口皮实(因为200系列的PPI口是非光电隔离的,非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏)
西门子最近推出的S7-1200系列直接支持以太网接口,而且由于集成了计数和测量、闭环控制和运动控制的工艺,因此FX3U再次被西门子远远超越 以上的比较仅仅是小型机 。
指令区别:
三菱FX系列PLC比较直观,简单好学。
西门子200系列PLC基本指令少,难度较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-08
如果是初学者,还是先把一种先学好,把各种指令弄清楚、明白;其实各种PLC的指令、梯形图有些不一样,但他们的功能、原理还是差不多的,所以把一种搞熟练后,其他的也就比较容易了。
第2个回答  2010-10-08
都用CMP,但结构不一样
第3个回答  2010-10-08
这是西门子的:
语句表STL表示的基本位逻辑指令

l A And 逻辑“与”

l AN And Not 逻辑“与非”

l O Or 逻辑“或”

l ON Or Not 逻辑“或非”

l X Exclusive Or 逻辑“异或”

l XN Exclusive Or Not 逻辑“异或非”

l = Assign 赋值指令

l NOT Negate RLO RLO取反

l SET Set RLO (=1) RLO=1

l CLR Clear RLO (=0) RLO=0

l SAVE Save RLO in BR Register 将RLO的状态保存到BR。

这是三菱的:
LD 取 常开触点逻辑运算起始
LDI 取反 常闭触点逻辑运算起始
OUT 输出 线圈驱动
AND 与 常开触点串联连接
ANI 与非 常闭触点串联连接
OR 或 常开触点并联连接
ORI 或非 常闭触点并联连接
ORB 电路块或 串联电路的并联连接
ANB 电路块与 并联电路的串联连接
SET 置位 令元件自保持ON
RST 复位 令元件自保持OFF或清除数据寄存器的内容本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2010-10-08
网上可以下到说明书的 你自己下拉看看就明白啦
还是先入门一个容易理解
相似回答