电线截面积与电流应该怎么算?

如题所述

首先是铜芯电缆和铝芯的通流能力不一样,但是严格上来说,铜芯的载流能力要比铝芯的通流能力强。
具体算法是:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
100mm2以上*2
16mm2、25mm2*4
35mm2、50mm2*3
70mm2、95mm2*2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-24
电缆选择的原则是【简单算法】:

10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
第2个回答  推荐于2017-12-16
只能简单的说,同种导体材料的电线,截面积越大允许通过的电流越大,但是截面积与电流之间并不是一个恒定的比例,假设某种材料导线的截面积一平方毫米时允许经过的电流为5A,,但是10平方毫米电流肯定会小于50A,为什么会这样?因为线粗了,电线内部的温度散热相对细线来说要困难,
正确的做法,还是去查手册吧,,,,,
面积越大的线,每平方mm可走的电流越小
环境:空架的线,散热最好,可走的电流最大,一条线管内穿的线越多,散热越差,可走的电流也就越小。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-24
你说的是架空线还是电缆,单相还是三相?如果是架空线三相首先要知道送电的负荷和距离。当求出送电负荷距后。导线的大小用负荷距乘以系数便可直接算出。允许电压损失按5%考虑时380/220V三相四线制架空线路的系数为4。单相220V为24既三相线路S=4M 单相线路S=24M 式中S为所求导线截面积(MM2)M为负荷距(KW*KM) 如建一条380V三相架空线路长850M.输送功率为10KW,允许电压降为5%求要多大的铝线?根据S=4M=4*10*0.85=34平方 如果是电缆线用口决四个平方按8倍每增一级一倍减。就是4平方*8=32A 6平方40A这么算下去。你还有考虑电缆的长度。以及温度的影响,因为距离远了电压降和线损都要考虑
相似回答