对于组合式空调来说,若处于下面的情况:

1.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置存水弯;

2.当冷凝水段位于正压区段时,从节约能源,阻止害虫,病毒物,异味的侵入等角度来说建议还是使用存水弯;

3.排水接入有气味的管道,避免气味串回空调里,也是做个存水弯。

现在为了便于安装与使用方便,可以一种叫克俐托乒乓球水封来替代存水弯(U型水封)。

所谓克俐托乒乓球水封,我们传统的叫法就是空调U型(S型)存水弯,由于受到施工的空间位置的及繁琐的存水弯高度计算,现在大家都在使用新的空调凝结水水封来代替传统的存水弯,它的工作原理是:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。

这种做法的优点在于,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。

期望以上的回答能澄清您的疑问!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-11
组合式空调机组凝结水u型水封的作用在于隔绝组合式空调机组内部与外界空气的流通,保证凝结水可以顺利通过排水管排到机组外面.如果不设置U型水封,由于机组内表冷段负压很大,凝结水不能通过排水水管排到机组外面,而机组内部全是水,等到关机时机组内部负压消失时再通过排水排到外面,这样不利于机组运行。
第2个回答  2016-03-25
空调扇漏水有三个原因:
1、看一下水箱塞是否松动,如果松动弄紧就可以了。
2、看一下水帘布是否完全放入水箱,如果没有调整一下放入水箱就行了。
3、就是看一下是不是水箱破了,这个情况很少如果确实是水箱破了只打电话维修了。本回答被提问者采纳