88问答网
所有问题
三相五线制电路中零线带电与地成现220电压而零线与相线也成220电压正常吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-16
肯定不正常!第一确定相线间电压是不是380,第二确定相线对地电压,正常情况下应该在220有时候会稍微低一点第三就是确定
三相五线
两端接地极接地良好,如果只有一端有接地极,那么很有可能
接地线
带电了,应检查漏电点的位置并维修
希望我的回答对你有帮助望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKBaacVaVVVMaSMKa1K.html
相似回答
三相五线制
供电系统,火线对
零线电压
是
220
伏,火线对地线的电压也是220伏...
答:
正常的
。这是因为,地线和零线是等电位的缘故。也就是说,你的地线和零线都是“零”电位。也许在你的配电柜的输出端,已经将地线和零线“共地”了。因此正常。
零线
为什么和火线有220V的
电压
答:
你说的不是太清楚啊,地线应该是没有电的,但火线对地和火线对零都是220V的电压是正确的,
也是正常的
,火线这时候对地的压差是220V,也就是地线的电压为0V。但如果地线和火线一样对零线也有220V电压的话就是火线漏电了,让地线也带了电,如果是这样一定要查出哪里漏了电并处理。
三相五线制
,三相中的任一项对零电压220V正常,对地多少
电压正常
呢?零 ...
答:
正常电业的供电系统接地电阻不大于4欧,理论上二者间没有电压
,因为没有电力供应,除非系统正处于短路状态(含有的用户将地线当零线使用),这时零地间的电压取决于短路处的电流大小,其实零地电压没有什么实际意义,电压越大,说明电力系统内不规范的用户越多。就一个原则,零地间有一个不大于4欧的电阻...
三相五线制
供电系统,
零线与
接地线互相串了,220V
电压
最高可达到多少V...
答:
当然不是!
三相五线中
,零线地线都是接地(事实上零地通常是在入户端才分开的)只有在零下断线且三相严重不平衡时才可能使用户端相电压接近380V。而相对
地电压
仍是220v。
正常
情况下,
零线和
地线之间
电压
是多少伏?
答:
0v电压的产生是相对的,可以就把220V的看作一节电池,正极当作火线,负极当作零线,负极跟大地良好接触,地线也跟大地良好接触(大地是一个良好的导体)。这样正极(火线)对负极(零线)产生电压,正极(火线)对地线、对大地都产生电压,反过来负极(零线)、地线、大地对正极(火线)也产生电压。而对于...
三相五线制
的配电箱
里零
排
和地
排是相通的,这样
正常吗?
答:
三相五线制
TN接零系统中,PE保护
零线与
N工作零线彻底分开敷设并分别连接在配电箱内的PE端子排和N线端子排,它们相互之间不连接的。电线电缆电源处N线与PE线是连通的,解决方法就是不通电的情况下电源处任意暂时拆除N线或PE线就可以了,测试完电线电缆绝缘电阻后及时恢复。3根相线加一根地线一根零线。
三相电零线
为什么会
带电?
答:
这是正常现象,但是不可以用,如果精确测量
零线与
地线应有4-10欧以上的接地电阻。零线在配电箱或变压器端是接地的,所以测得零线与地线导通是正常的,但这并不意味
零线和
地线接的对。
三相五线制中
,零线和地线必须分别接,如果三相不平衡或其它用电器三相不平衡,受到导线内阻的影响,零线的电位会偏离地...
220v火线
零线
用电笔测量到都显示220v,是怎么回事
答:
零线带电
,用电器正常运行,原则上己分不请零火线,原因两个。一:相线接地,大地带电,与
零线也
就是工作接地混为一谈。这种情形比如带镇流器的各种灯具,在开关关闭的情况下,有忽明忽暗或微亮的情形。各种220V用电器虽然能正常运行,但是处处带电,注意发生触电事故。原因之二:变压器工作接地不达标,...
大家正在搜
三相五线制零线和地线通吗
三相五线制零线和地线通了怎么办
正常电路零线带电吗
三相五线怎么区分零线地线
三相电中地线能不能当零线用
三相电中零线和地线的区别
并联电路中零线带电吗
三相5线零线粗还是地线
电路闭合零线带不带电
相关问题
三相五线制供电系统,火线对零线电压是220伏,火线对地线的电...
三相五线制,三相中的任一项对零电压220V正常,对地多少电压...
在220v供电线路上测得零线带电.而零线与相线的电压也刚好是...
380伏电压中的一条相线与零线相接为什么变成220伏
三相五线制供电系统,零线与接地线互相串了,220V电压最高可...
把一个三相电,其中一相和零线引出来,构成220的电线,测量电...
三相电相电压正常,有一相与零线之间电压不足220,其它两相与...
220V供电火线与地线电压220是正常的吗?