地下室基础底板平面高低相差太多,浇筑地坪如何处理?

如题所述

所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。

存在问题2:梁与板混凝土强度等级不同,施工不便。

解决措施:同时浇筑的梁、板混凝土强度等级应一致。

存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。

解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋混凝土板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。

存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。

解决措施:与混凝土墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇混凝土墙垛。

解决现浇混凝土楼板裂缝类(6大问题)

存在问题5:屋面板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。

解决措施:屋面结构混凝土强度等级尽可能≤C25级。

存在问题6:地下室底板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。

解决措施:施工周期较长的大体积混凝土(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑混凝土的后期强度,可采用不少于60天龄期的混凝土强度。

存在问题7:地下室底板及侧墙后浇带新旧混凝土界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。

解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。

存在问题8:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝。

解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。

存在问题9:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在混凝土板内,造成结构隐患,易出现裂缝。

解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。

存在问题10:屋面等有防水要求的混凝土板,对裂缝控制要求较严,如何控制裂缝。

解决措施:有防水要求的屋面板结构混凝土内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定。

防止首层地坪沉陷类(3大问题)

存在问题11:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。

解决措施:首层隔墙下应设钢筋混凝土基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的混凝土垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。

存在问题12:室外踏步、花台等发生沉陷、变形。

解决措施:建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础的设计。

存在问题13:室首层地面回填土较厚,回填质量不易保证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-15
地下室防水防潮材料有哪些?

防水防潮——涂料

对于室内墙面的防潮处理一般都是在墙体表面做保护层来达到防潮的效果,这时候就要用到涂料这种常见的防潮材料了。其中水性涂料就不错,它以水作溶剂或分散介质,用硅橡胶高分子聚合物、丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物等高分子材料的水溶液为成膜物质,添加多种辅佐成分制成的涂料,这种涂料能够在湿表面和潮湿环境中直接涂覆施工,涂层能很好附着在墙体表面,形成一层保护膜,由于其成膜物不溶于水,涂层具有较强的耐水性,能起到良好的防潮效果。

防水防潮——壁纸

壁纸也是不错的防潮材料,而且它的装饰性在所有材料中算是较好的,目前市面上用的比较普遍的是天然材料壁纸和纺织物壁纸。天然材料壁纸是用草、木材等天然材料质层表层的一种环保墙纸,由于木纤维具有呼吸功能,制成的壁纸有良好的透气性,有良好的防潮、防霉变性能。而纺织物壁纸算是比较高级的壁纸品种,以棉、麻、羊毛等纤维制成,质感佳,且透气性好,是一种性价比较高的防潮装饰选择。

防水防潮——防潮板

防潮板是由木屑压合而成的防潮材料,防潮板在制作过程中添加了矿物胶,再通过浸泡进行防潮处理。其原理是在板材的表层形成一层防潮层,以最大限度的隔绝空气中的湿气,从而能达到保护墙面不受潮的效果。

防水防潮——瓷砖

有的家庭也会选择瓷砖这种墙面防潮材料,如果想达到更好的防潮效果,挑选时要注意吸水率和釉面层,选择吸水率低和釉面层厚的瓷砖,可以观察瓷砖孔的疏密来挑选,瓷砖孔密的不易吸水,其敲击声音也比较清脆。

防湿防潮——防水卷材

防水卷材用于墙体、公路、屋面等地的防潮材料,是一种能防雨、防水渗透的柔性建材。主要由沥青防水卷材或高聚物改性沥青防水卷材构成,具有耐水和抗断裂等特性,但卷材会截断砌体,所以不适合用于水平防潮。

防水防潮——防水砂浆

对于墙面的防潮材料最基本的选择就是防水砂浆做的防潮层,墙身防潮层在迎水和潮气间抹灰15-20MM厚的水泥砂浆,然后在到两旁涂以沥青就行。

地下室防潮层做法

防潮处理的构造做法通常是:首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1:2防水砂浆,地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满;并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。

地下室防潮防水处理:

地下室防潮

当地下水的高水位低语地下室地坪300~500mm时,地下室的墙体和底板只会受到土中潮气的影响,所以只需做防潮处理,即在地下室的墙体和底板中采取防潮构造。当地下室的墙体采用砖墙时,墙体必须用水泥砂浆来砌筑,要求灰缝饱满,并在墙体的外侧设置垂直防潮层和在墙体的上下设置水平防潮层。地下室防潮时,底板可采用非钢筋混凝土。