1、你可以通过通讯的方式去读取变频器的当前运行频率 。
2、一般 变频器都会有一个模拟量的输出,例如富士的变频器有FMA端子 ,通过内部参数设定可以让频率通过模拟量输出,例如富士变频器输出频率可以对应于模拟量输出值,通过PLC输入模拟量并线性化就可以得知变频器的运行频率,和通讯方式不同的是,当变频器的频率上限和下限参数被改变的时候,模拟量对应的频率也会发生变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKBKtcBS1SgKtBgSVSa.html
其他回答
第1个回答 2018-12-11
1、用通讯方式。优点:不占成本,读数准确;缺点:PLC要相应的程序,程序比较复杂。
2、变频模拟输出,PLC模拟输入。优点:程序简单容易做;缺点:对没有模拟量输入的PLC来说要增加AD模块,成本高,读出的数存在误差。
相似回答
西门子70
变频器怎么
在
PLC
中
读取
电流、速度和
频率
?
答:
PPO2,4个PKW,6个PZD,
变频器
中设置状态字在第1个字中,速度实际值在第2第3个字中,电流和
频率
在第4和第5个字中。只用PZD的地址,可以不用PKW。其他PPO类似。
plc怎么读取变频器的运行频率
答:
1、PLC可以通过富士变频器上的通讯端子,然后使用ModbusRTU协议或者富士自己的standardLoader协议来读取变频器的运行频率
。2、PLC可以通过高速计数端子连接富士变频器上的FMP端子,得到脉冲信号后计数来推定当前的运行频率。3、PLC可以通过模拟量输入链接富士变频器上的FMA端子,得到变频器输出的模拟量信号来推定...
plc怎么读取变频器的运行频率
答:
PLC读取变频器运行频率比较常见的方式有两种,
一种是靠外电路直接连接变频器代表频率输出的端口,由PLC的模拟量输入读取功能读取变频器4-20mA或0-10V的模拟量
。另一种是采用RS485串口通讯的方式直接读取变频器内部存储代表运行频率的字。前者需要PLC有模拟量输入接口或是模块,后者需要两者都要有可以支持485...
变频器频率
采集依据
PLC的
什么口实现?
答:
变频器的频率
采集依据
PLC
的通讯口和模拟量输入口实现。有的变频器带有通信口,例如RS485,可以通过RS485进行数据传输,将频率数据传输给PLC。有的变频器带有DA口(模拟量输出口),因此需要PLC的AD口(模拟量输入口)采集变频器的DA输出的电流或者电压值,然后计算成频率值。望采纳。。。
plc如何读取变频器频率
和电流
答:
1、将
变频器的频率
和电流输出信号连接到模拟输入端口。2、在编程软件中配置输入模块,输入或数字输入端口的输入类型、量程、采样周期等参数。3、使用相应的指令来
读取
输入模块的值,使用DI指令来读取数字输入端口的值。4、对读取到的变频器频率和电流值进行数据处理和运算,得到控制逻辑。
在西门子
PLC
300
中如何读取变频器的
实际
频率
答:
如果用DP通迅的话。确定好
变频器
给
PLC的
PZD就可以了。这个可以自己从变频器上设定。一般第一个、第二个为状态字;第三个为转速;第四个为电流。我用S7200和变频器通迅,MODBUS RTU 变频器说明书中说的有一个空格时间,然后主站再发送数据,然后再静寂空格然后再发送下一个数据,还有S7中MODBUS通迅...
台达
plc
通讯
读取变频器频率
地址
答:
根据查询台达
plc
官网得知通讯读取变频器
频率
地址是h2103,plc可以和变频器用485通讯,且能
读出变频器的
输出频率,用modrwk1变频器rs485通讯地址h2103,读h2103这个地址就是读取变频器输出频率。台达
PLC
,是台达ProgrammableLogicController的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达...
PLC怎么读取变频器的运行频率
答:
可用MODBUS RTU通讯进行
读取