消防控制室怎样联动启动警铃和消防广播啊?

如题所述

消防联动控制器通过控制模块联动控制警铃、消防广播。
同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。
消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-02
消防控制室启动消防广播和声光报警器都是从总线盘直接启动按钮即可。追问

我是想问,打到联动以后,按启动按钮起作用吗?谢谢

本回答被提问者和网友采纳
相似回答