1、锚固长度为N倍d,这是直锚的长度,不需要带弯钩,如果再加弯钩就算多了;2、因为很多情况下直锚长度超过柱子宽,比如你说的82.5cm,有的柱子才700mm宽,更有其他的情况不能一一列举,而且弯锚与直锚相比效果要好;3、0.4la+15d这个数是弯锚的条件,就是说当不采用直锚而采用弯锚时必须满足这个条件,弯锚直段的长度为15d这个好满足,有人会问如果不满足0.4la怎么?那就要在设计时加大柱子的宽度了;4、回过头来说,从一开始锚固长度就是指直锚,根本没有弯钩,何来的“连弯钩长度”、“加上弯钩的长度”?这个锚固长度就是用在直锚上的,如果是弯锚,就要按0.4la+15d,其中的la可就是锚固长度(也就是直锚长度),这回明白了吗?在无法满足直锚的条件下,在直锚长度0.4倍的地方打个弯,弯后要达到15d,这是一种构造做法。5、最后还是要说一下,101图集不是一天两天可以学完的,很多人看了一遍记住了,但是其中很多道理却不明白,所以最后还是建议楼主经常翻翻101图集,多翻几次,很多东西就在那一瞬间就顿悟了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-30
弯钩长度从弯起点外,不包括弧度。从弧度之外开始算平直长度。那个平直长度才是锚固。记住,是平直段。我们正常实际操作的时候能长一两公分,也不要去缩短一两公分,监理排查的时候就怕较真。较真了没办法解决的。
第2个回答  2017-09-22
直锚长度0.45LAE弯锚15D进如支座开始算
相似回答