88问答网
所有问题
我想问下西门子plc200中梯形图该怎么解释M和V 这两个可以互相带代替么 这是装配流水线的 求大神解答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-27
V是变量存储器,M是位存储器,只要定义了它的含义,200PLC断电保持是自己定义的,所以V跟M可以替换,替换时务必找一个未用的M或V,全部替换。你百度文库里搜索“S7-200存储器结构”自己看一下就明白了。
追问
不知道有没有空可不可以帮忙看下几个梯形图 有些看不懂
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKB1a1actMSa1cB1S1a.html
相似回答
西门子200PLC
的内部寄存器
V和M
有什么区别
答:
1、存储内容侧重点不同 (1)V一般侧重保存中间变量数据,数据块只能编辑V。(2)
M
一般侧重保存标志位数据,数据块不能编辑M。2、存储内存容量不同 (1)
V可以
存储5120个字节,内存区域大。(2)M只有32个字节,非常小。3、断电保护能力不同 (1)V区的数据默认具有断电保护功能,数据断电自动保存。
西门子PLC中
局部变量的值
怎么
来的?如L,LB,LW什么的,谢谢
答:
只能供本函数使用,其他函数不能访问 2)
m 和 V
是全局变量 全局变量可以供所有函数使用
西门子plc梯形图
中,只要有M0.0就是常开吗?M0.1就是闭合吗?还是说可按...
答:
这个就是
plc
的内部辅助继电器。都是常开的,除非你赋值。你可以在上电时初始化,给各个继电器赋值。
西门子plc
怎样用
两个
按钮实现mb0和mb1中字节按顺序切换?
答:
如
PLC
控制的流程有两部分,则这两部分之间不能用相同的S位,否则两部分的流程会混串。不能在SCR指令中使用JMP和LBL指令,使用JMP和LBL指令,即不允许用跳入或跳出的方法跳入或跳出SCR段,其实对于用顺序流程控制指令都能实现跳转,完全可不用JMP。不能在SCR段中使用FOR、NEXT、END语句。
PLC
西门子
模拟量的输入输出接线及
梯形图
答:
你说的是
200
的话 直接将传感器接在模拟量输入端子上就行。你在200编程软件里边直接编写读AIWxx的数据的程序就行(注意是从AIW0开始的 要看你有几个模拟量模块了EM231等)。 如果是300的话,传感器的进线就要先接温度或压力 。。。等相应的变送器,然后再进300的对应的模拟量模块就行了。后边的基本差不多! j...
怎样知道
西门子PLC中
的
V
区有多大?
答:
西门子200
plc
的手册上对每个型号的cpu的M区,V区等的大小有详细的列表说明,所以去查手册就是最好方法。当然其实帮助文件中也有相关的说明。西门子的手册资料在西门子的官方网站上还是很容易获取到的,只需要注册后搜索即可。就简单说这么多了,希望能对你有点帮助,谢谢 ...
西门子
S7-
200
的源型 漏型
怎么
从外型上区分
答:
西门子
S7-
200
源型、漏型外型上没有区别,通过外型无法进行区分,源型、漏型是根据其接线方式进行区分的,如下图:当信号输入端子流出电流时,信号变为ON,为漏型逻。当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思...
...高手门帮忙看看我画的
梯形图
,
这是西门子
S7-
200PLC
。我先介绍一下,
V
...
答:
1。第一个ADD,个人感觉没用VW24+0=VW26,也就是VW24=VW26,那么为啥不直接用VW24或VW26呢。2。AQW2输出是不是10V,还要看AIW2,如果AIW2是0,那么在拨码开关设置对的情况下,AQW输出是10V,但是如果AIW2不是0,就不一定,比如AIW2=-1000,那么VW28=2200=AQW2,就不是10V了。AQW2的电压...
大家正在搜
西门子plc梯形图100实例详解
西门子plc流水灯梯形图
西门子plc互锁梯形图
西门子plc往复梯形图
西门子plc顺序控制梯形图
西门子plc比较指令梯形图
西门子plc定时器梯形图
西门子plc洗衣机梯形图
西门子plc脉冲指令梯形图
相关问题
西门子S7-200PLC梯形图注解(具体每个网络的解释)
西门子plcs 7-300 刚中这个梯形图,T1下面部分怎么...
西门子plc编程梯形图中的v和M的区别
西门子PLC梯形图能不能一行包含两个不一样的输出?怎么连接
如何把西门子plc s7 200的梯形图改为编程指令表
西门子s7-200PLC梯形图中(F)是什么
帮忙解析一下西门子200PLC梯形图!
西门子PLC用什么语言编程,用梯形图么?还是什么语言