推荐答案 2010-09-25
时间长一点,多数会烧毁。铁芯闭合,是额定电流。未闭合,是做功状态,一般是过载电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MK1tVtgV1.html
其他回答
第1个回答 2010-09-25
线圈很快就过热烧毁
相似回答
交流电磁铁在
吸合
不好时
,不会过热
答:
交流电磁铁在吸合不好时,不会过热会产生线圈发热烧毁
。根据查询相关信息显示交流电磁铁的电器如果衔铁吸合不好会产生线圈发热烧毁,因铁芯被卡阻,使线圈磁阻大增,漏感大增,磁通断路,线圈就发热直至烧毁。
为什么电源电压过低
接触器线圈
也
会过热或烧毁
答:
大多
接触器
电磁线圈和电磁阀,都有共同的特点,由于电磁系统在没有吸合前
,衔铁与铁芯
是远离的,它们之间的间隙很大,要想达到吸合的目的,需要施加较大的电压或电流,即电磁系统启动的功率较大
,吸合以后,
磁路闭合,维持
吸合状态
并不需要较大的功率,控制电路会自动切换电磁线圈的供电,使得施加在电磁线圈...
三相电连接器
答:
回答:交流
接触器
1用途的分类 接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊...
如果交流电磁铁的
衔铁
在
吸合
过程中被卡住
,会
出现什么现象?
答:
交流电磁铁在刚要吸合时衔铁因故被卡住会发生其线圈电流有冲击大电流3~5倍额定电流.其线圈很快将会烧坏
。吸合时衔铁因故被卡住.铁芯间隙增大.由于电源电压一定时,交流铁芯线圈的主磁通基本上是一个常数。当铁芯卡住不能吸合时,磁路的磁阻大大增加,依据磁路欧姆定理IN=ФmRm。可知磁动势也将大大增加,...
流
接触器线圈过热或烧毁,
维修方法是什么?
答:
产生故障的原因有:线圈电压比电源电压要低。处理办法是更换相符的线圈。因安装环境空气潮湿或含腐蚀性气体以至线圈损坏、漏电。处理办法是更换特种绝缘线圈及采取防潮、防蚀的措施。线圈匝间短路。处理方法是更换线圈。操作频率过高。处理办法是延长操作间隔时间或更换适应高操作频率的
线圈或接触器
。
衔铁吸合不
...
交流
接触器
频繁操作时为什么
过热?
答:
答:交流
接触器
起动时,由于
铁芯和衔铁
之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将
线圈烧毁
。
为什么电源电压过低
接触器线圈
也
会过热或烧毁?
答:
首先,了解下感抗(就是磁电效应对电流的阻抗)。可在百度上查下,上面说的会更清楚。电压过低
,接触器
中的电磁铁磁力不足,使
铁芯吸合不
好,造成磁路开路发生磁滞,使线圈产生的感抗减小,应该知道线圈的直流电阻可忽略不计,电流 I = 电压U / 感抗RL 所以使线圈的电流增大.时间一长就烧毁了....
及出现哪些故障应该如何维修
答:
在辅助电路中
,接触器线圈
电路
通电后,衔铁不吸合,
要分清是电路断路,还是接触器机械部分卡住造成的。可按一下启动按钮,如按钮常开触点闭合位置断开时有轻微的火花,说明电路通路,故障在接触器的机械部分;如触点间无火花,说明电路是断路。②动作程序:电器的动作程序应符合电气说明书和图纸的要求。如某一电路上的电器动作...
大家正在搜
接触器铁芯为什么要有短路环
直流接触器的铁心不会产生什么损耗
直流接触器衔铁吸合后
接触器后面铁芯热
交流接触器怎么改直流接触器
吸合衔铁在外面的接触器
接触器衔铁什么材质
接触器为什么要直流的
交流接触器可以当直流接触器
相关问题
交流接触器通电后如果铁芯吸合受阻。会不会导致线圈烧毁
线圈通电后衔铁不吸合会产生什么后果
分析交流接触器线圈断电后衔铁不能立即释放的原因及处理办法。
较流接触器线圈通电后,衔铁长时间被卡死不能吸合,会产生什么后...
交流接触器频繁操作后线圈为什么会发热?其衔铁卡住后会发生什么...
交流接触器中线圈通电接触器不动作或动作不正常是什么原因,怎么...
交流接触器图形符号是什么?
交流接触器线圈通电后,若衔铁因故卡住而不能吸和,将会出现什么...