用电设备中保护接地与保护接零有什么区别?

如题所述

用电设备中保护接地与保护接零的区别有:

1、定义不一样:保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。保护接零则是把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

2、原理不一样:保护接地是限制设备漏电后的接地电压,使其不超过安全范围。在高压系统中,保护接地不仅限制了接地电压,而且在某些情况下促进了电网保护装置的作用。保护接零是通过零接线形成单相短路,促进保护装置在线路上的作用,切断故障设备的电源。

另外,在保护性零接电网中,保护性零线和重复接地也可以限制设备漏电时的接地电压。

3、适用范围不一样:保护接地适用于一般不接地的高压和低压电网,也适用于采用其它安全措施如安装漏电保护器的低压电网。保护接零仅适用于中性点直接接地的低压电网。

4、线路结构不一样:如果采取保护接地措施,电网中可能没有工作零线,只有保护接地线;如果采取保护接地措施,必须设置工作零线,工作零线应作为零保护。保护接零不应与开关或保险丝连接。在工作线路上安装保险丝时,还必须安装保护接地线或零线。

参考资料:

百度百科-保护接地

百度百科-保护接零

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15

  通过有效的接地系统,可以提高电网供电可靠性,减少用电设备的损坏、甚至发生严重人身伤害的后果,从而提高低压电网的可靠性,保证设备与人身安全。

  我国220V/380V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。根据IEC 60364的定义,低压配电系统按接地型式,分为TN系统、TT系统、IT系统。

  ①TN系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统;

  ②TT系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统;

  ③IT系统是指电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。

  ====================================================

  而在低压配电系统中,我国目前广泛应用的是TN系统。 TN系统的中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均接公共的保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线)。这种接公共PE线或PEN线的方式,通称为“接零”。它的特点如下:

  1)当电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,实际上就是单相对地短路故障,理想状态下电源侧熔断器会熔断,低压断路器会立即跳闸使故障设备断电,产生危险接触电压的时间较短,比较安全;

  2)TN系统节省材料、工时,应用广泛。

  ====================================================

  按照国际标准IEC60364的规定,根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。

  ① TN-C系统

  本系统中,其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,如下图所示。PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备将产生电磁干扰。它的优点:易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用;发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全。它的缺点也是显而易见的:线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡;电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利;PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸;PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围;TN-C系统电源处上使用漏电保护器时,接地点后工作中性线不得重复接地,否则无法可靠供电。

  在我国,TN-C系统过去在低压配电系统中应用最为普遍,但不适用于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。

  图1- TN-C接地系统

  ② TN-S系统

  本系统中,其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。由于PE线中无电流通过,因此设备之间不会产生电磁干扰。如下图所示。PE线断线时,正常情况下不会使断线点后边接PE线的设备外露可导电部分带电;但在断线点后边有设备发生一相接壳故障时,将使断线点后边其他所有接PE线的设备外露可导电部分带电,而造成人身触电危险。该系统在发生单相接地故障时,线路的保护装置应该动作,切除故障线路。该系统较之TN-C系统在有色金属消耗量和投资方面有所增加。TN-S系统现在广泛用于对安全要求较高的场所(如浴室和居民住宅等)及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所,也越来越多地用于住宅供电系统。

  图2- TN-S接地系统

  ③ TN-C-S系统

  该系统的前部分是TN-C方式供电,但为考虑安全供电,二级配电箱出口处,分别引出PE线及N线,即在系统后部分二级配电箱后采用 TN-S方式供电,这种系统总称为TN-C-S 供电系统,如下图所示。本系统中,工作中性线 N 与专用保护线PE 相联通,PE线上没有电流,即该段导线上正常运行不产生电压降;联通前段线路不平衡电流比较大时,在后面PE线上电气设备的外壳会有接触电压产生。因此,TN-C-S系统可以降低电气设备外露导电部分对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于联通前线路的不平衡电流及联通前线路的长度。负载越不平衡,联通前线路越长,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地;一旦PE线作了重复接地,只能在线路末端设立漏电保护器,否则供电可靠性不高;对要求PE线除了在二级配电箱处必须和N线相接以外,其后各处均不得把PE线和N线相联,另外在PE线上还不许安装开关和熔断器;民用建筑电气在二次装修后,普遍存在N线和PE线混用的情况,混用后事实上使TN-C-S系统变成TN-C系统,后果如前叙。

  图3- TN-C-S接地系统

  ===============================================

  因IT接地系统和TT 接地系统,在供电低压线路上使用时,当线路发生故障,用电设备会产生危险电压,对人身的安全有危险性,所有供电线路不建议使用。从TN-C、TN-S、TN-C-S三种供电系统方式中来选择。对于选择TN-C、TN-S、TN-C-S三种供电接地系统方式中的那一种,作为供电线路的接地方式,要根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。只要符合安装和运行规范要求,三种接地系统方式都可以使用。

本回答被提问者采纳
相似回答