进水很热,回水不热,室温低是不正常的!正常应该是进水管和回水管都热,进水比回水要热一点.可能出现以下几种原因:第一.管道问题:主要是两个方面:1、初运行调节不好,2、个别立管或集分水器排气问题。第二.看看管路是不是有气堵现象,就是管里进去空气了,水不流动.解决方法:把回水阀关闭,然后把回水上的放风阀打开,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气.第三.出水管不热应清洗过滤器。每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。方法是关闭分水器上的所有阀门,使用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。打开阀门,地热系统就可以正常工作了。若冬季不供暖室内温度低于0℃时建议用户应将地热盘管内水排出防止冻裂管道.第四.供暖期结束应将水全部放出  地热在每年供暖期结束后,应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地热管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地热管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。我觉得你就是关掉阀门后清洗过滤器,就行。如果还不行建议明年在进水管路价格管道泵,强行加压循环,肯定好使。